Conseil branchement électrique disjoncteur
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
19222
Question Forum Électricité : Conseil branchement électrique disjoncteur
Bonjour.
Je dois rajouter une ligne de disjoncteur DT 40, sur une nouvelle ligne d'un TD, sur tableau divisionnaire d'une entreprise donc tertiaire.
J'ai un disjoncteur général 100A qui alimente un répartiteur.
Je voulais savoir si à partir de ce répartiteur je peux alimenter mes disjoncteurs via un peigne en 10mm² ou je passe en 16², c'est juste une ligne avec 5 DT 40 30mA 16A.
Merci.
Je dois rajouter une ligne de disjoncteur DT 40, sur une nouvelle ligne d'un TD, sur tableau divisionnaire d'une entreprise donc tertiaire.
J'ai un disjoncteur général 100A qui alimente un répartiteur.
Je voulais savoir si à partir de ce répartiteur je peux alimenter mes disjoncteurs via un peigne en 10mm² ou je passe en 16², c'est juste une ligne avec 5 DT 40 30mA 16A.
Merci.
20 juillet 2019 à 17:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseil branchement électrique disjoncteur
Bonsoir.
Je suppose que c'est une installation en tri !
Les 5 DT 16 A en tri ou en mono.
Je suppose que c'est une installation en tri !
Les 5 DT 16 A en tri ou en mono.
20 juillet 2019 à 19:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseil branchement électrique disjoncteur
Bonsoir.
Non en Mono.
Non en Mono.
20 juillet 2019 à 20:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseil branchement électrique disjoncteur
Vous avez un disjoncteur 100 A en mono ?????? Et ça en industriel !!!
Là je n'y crois pas !
Une photo de ce 100 A.
Là je n'y crois pas !
Une photo de ce 100 A.
20 juillet 2019 à 21:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Conseil branchement électrique disjoncteur
Le 100A c'est un tri c'est juste pour le répartiteur.
20 juillet 2019 à 22:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Conseil branchement électrique disjoncteur
Bonjour.
Ben oui, l'installation est en tri donc vous devez câbler les 5 DT 40 16 A, répartis sous les 3 phases.
2 sous une phase, 2 autres sous une 2éme phase et le 5éme sous la 3éme phase, sinon vous allez déséquilibrer les phases, donc vous reliez les 2 avec un peigne et avec du 10 mm² entre eux et le répartiteur.
Ben oui, l'installation est en tri donc vous devez câbler les 5 DT 40 16 A, répartis sous les 3 phases.
2 sous une phase, 2 autres sous une 2éme phase et le 5éme sous la 3éme phase, sinon vous allez déséquilibrer les phases, donc vous reliez les 2 avec un peigne et avec du 10 mm² entre eux et le répartiteur.
21 juillet 2019 à 05:25







