Bonsoir.
J'ai un tableau électrique n°1 avec un différentiel + un disjoncteur 16A relié à une prise de courant au tableau.
Je me suis branché sur cette prise de courant du tableau n°1 pour alimenter un même tableau n°2 avec même différentiel + disjoncteur 16A et prise de courant.
Après test de court-circuit sur le tableau n°2, ce n'est pas le différentiel du tableau N°2 qui disjoncte mais celui du tableau n°1
est-ce normal ?
Merci de votre réponse.
J'ai un tableau électrique n°1 avec un différentiel + un disjoncteur 16A relié à une prise de courant au tableau.
Je me suis branché sur cette prise de courant du tableau n°1 pour alimenter un même tableau n°2 avec même différentiel + disjoncteur 16A et prise de courant.
Après test de court-circuit sur le tableau n°2, ce n'est pas le différentiel du tableau N°2 qui disjoncte mais celui du tableau n°1
est-ce normal ?
Merci de votre réponse.
07 décembre 2015 à 17:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Conseils branchement deux tableaux électriques
Bonsoir,
Et ça consiste en quoi votre test de cc ?
Cordialement.
Et ça consiste en quoi votre test de cc ?
Cordialement.
07 décembre 2015 à 18:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Conseils branchement deux tableaux électriques
Bonsoir.
Ben oui, vous faites comment ? un fils entre Ph/N ?
Ben oui, vous faites comment ? un fils entre Ph/N ?
07 décembre 2015 à 18:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Conseils branchement deux tableaux électriques
Re,
J'ai fait toucher la phase et le neutre et c'est le tableau n°1 qui a disjoncté et non le tableau n°2.
Cordialement.
J'ai fait toucher la phase et le neutre et c'est le tableau n°1 qui a disjoncté et non le tableau n°2.
Cordialement.
07 décembre 2015 à 19:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Conseils branchement deux tableaux électriques
Bonsoir.
En cas de court-circuit (contact phase/neutre) ce n'est pas un interrupteur différentiel qui saute mais un disjoncteur.
Un interrupteur différentiel saute sur une fuite de courant, donc un contact phase/terre.
@+
En cas de court-circuit (contact phase/neutre) ce n'est pas un interrupteur différentiel qui saute mais un disjoncteur.
Un interrupteur différentiel saute sur une fuite de courant, donc un contact phase/terre.
@+
07 décembre 2015 à 19:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Conseils branchement deux tableaux électriques
Bonsoir.
Je ne comprends pas bien.
Vous nous parlez d'une prise "de courant au tableau", donc une des deux prises GTL ???
Je suis assez mal votre manœuvre !
M
Je ne comprends pas bien.
Vous nous parlez d'une prise "de courant au tableau", donc une des deux prises GTL ???
Je suis assez mal votre manœuvre !
M
08 décembre 2015 à 18:44