Bonjour,
je possède un délesteur Deltadore T 15 p/p, je voudrais le mettre sur mon installation qui est en monophasé.
Dois-je utiliser qu'une phase, ou brancher les trois en parallèle ?
Merci pour vos réponses.
je possède un délesteur Deltadore T 15 p/p, je voudrais le mettre sur mon installation qui est en monophasé.
Dois-je utiliser qu'une phase, ou brancher les trois en parallèle ?
Merci pour vos réponses.
06 février 2010 à 17:15
Conseil Réparation 1 Electricite
Invité

Branchement délesteur triphasé en monophasé
Invité
Bonjour. J'ai le schéma catalogue du délesteur T 15 P/P devant moi. Vous pouvez utiliser ce délesteur en monophasé, en branchant le Neutre en N et la phase en L1, la sortie en N et P1. Votre délesteur assure un délestage appelé en 'cascade'. Seul le circuit P1 fonctionnera, vous ne pourrez délester qu'un circuit. Ne connecter rien sur L2 et L3, ni sur P1 et P3. DB 08/02/2010
08 février 2010 à 12:43