Bonjour, je veux brancher mon chauffe-eau en HC-HP. J'ai un compteur noir triphasé EDF, en sortie de ce compteur j'ai donc mes phases, le neutre et une boucle bleue.
Question : cette boucle bleue correspond t-elle au contact EDF, si oui dois-je couper cette boucle pour obtenir le fameux contact de commande Heure Creuse ?
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter sur ce sujet.
Question : cette boucle bleue correspond t-elle au contact EDF, si oui dois-je couper cette boucle pour obtenir le fameux contact de commande Heure Creuse ?
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter sur ce sujet.
24 septembre 2010 à 15:57
Conseils 1 Dépannage
Branchement du contact heure creuse EDF
Bonjour. Cette boucle vient du contact HP/HC, il faut l'ouvrir (couper) pour effectuer le branchement de votre contacteur Jour/Nuit.
25 septembre 2010 à 11:14
Conseils 2 Dépannage
Branchement du contact heure creuse EDF
Bonjour, il conviendrait de voir si vous avez un contrat HC-HP, ce que je doute d'après votre question, car vous vous en servirez déjà ; le double tarif se souscrit auprès du distributeur, et le circuit HC démarre de votre tableau, il se commute au niveau du comptage, et retourne dans votre tableau pour actionner le ou les relais de fonctionnement utilisés en HC uniquement.
Cordialement.
Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:53
Conseils 3 Dépannage
Branchement du contact heure creuse EDF
Bonjour. Ce compteur noir triphasé est un modèle ancien électromécanique avec disque (à préciser) ; la boucle est peut-être la commande de passage du comptage en HP/HC et il ne faut de toute façon pas y toucher. Si cela est le cas, ce n'est pas le compteur qui assure la commutation HP/HC, mais un relais 175 Hz disposé sur la platine.
La sortie du compteur est normalement plombée et l'abonné (vous) n'y a pas accès.
Les conducteurs que vous observez sont reliés à l'entrée du DJ principal également plombée, et votre installation débute en sortie de ce DJ.
Donc il faut revoir la structure de votre point de livraison, et évidemment avoir souscrit un abonnement double tarif ; si ce n'est pas le cas, une intervention d'un technicien EDF est obligatoire.
Une photo aurait permis d'être certain des hypothèses, peut-être totalement erronées.
A suivre donc.
La sortie du compteur est normalement plombée et l'abonné (vous) n'y a pas accès.
Les conducteurs que vous observez sont reliés à l'entrée du DJ principal également plombée, et votre installation débute en sortie de ce DJ.
Donc il faut revoir la structure de votre point de livraison, et évidemment avoir souscrit un abonnement double tarif ; si ce n'est pas le cas, une intervention d'un technicien EDF est obligatoire.
Une photo aurait permis d'être certain des hypothèses, peut-être totalement erronées.
A suivre donc.
25 septembre 2010 à 08:44