Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5539
Branchements électrique maison : Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
Invité
Bonjour,
Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A.
Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau. Merci.
Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A.
Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau. Merci.
28 avril 2009 à 01:07
Conseils installation électricité 1
Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
Il faut un fusible ou un disjoncteur tétrapolaire 10A.
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
CMT
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
CMT
Conseils installation électricité 2
Invité

Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
Invité
Bonjour !
Vous avez la réponse : votre appareil est en tri + neutre, le câble 5X convient mais pour la protection, prévoyez un disjoncteur différentiel 0.030 A , 3 x 10A + N.
dan.
Vous avez la réponse : votre appareil est en tri + neutre, le câble 5X convient mais pour la protection, prévoyez un disjoncteur différentiel 0.030 A , 3 x 10A + N.
dan.
29 avril 2009 à 01:29