Bouton poussoir céliane Legrand
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
8836
FAQ Questions electricite : Bouton poussoir céliane Legrand
Invité
Bonjour,
Voici mon problème, j'ai voulu changer de vieux interrupteurs d'un circuit de va et vient et d'un circuit avec télérupteur par des interrupteurs Céliane Legrand.
Le circuit va et vient comprend un interrupteur simple et un interrupteur double c'est l'interrupteur de gauche qui est utilisé.
Le circuit avec télérupteur comprend deux boutons poussoirs et la partie droite de l'interrupteur double.
J'ai donc changé les 2 poussoirs par des poussoirs Céliane, ca fonctionne, j'ai changé l'interrupteur simple par un interrupteur Céliane, cela fonctionne aussi.
Mon problème réside sur l'interrupteur double. L'idéal serait, je pense, un double avec interrupteur à gauche et poussoir à droite mais cela n'existe pas je pense.
Comme j'ai bêtement jeté l'ancien double interrupteur je ne peux même pas revoir son branchement.
Donc hier soir, je télérupteur a pris un bon coup de chaud, sans doute à cause de l'interrupteur double qui est resté enclenché au lieu d'envoyer une impulsion et la lampe du circuit télérupteur ne fonctionne plus.
Je vais voir ce soir pour racheter un télérupteur identique et regarder pour un autre double Céliane mais je ne sais pas trop quoi choisir. Si je prends un double poussoir, je vais avoir le circuit de va et vient qui ne fonctionnera plus. Exact ? Avez vous une idée ? Merci.
Voici mon problème, j'ai voulu changer de vieux interrupteurs d'un circuit de va et vient et d'un circuit avec télérupteur par des interrupteurs Céliane Legrand.
Le circuit va et vient comprend un interrupteur simple et un interrupteur double c'est l'interrupteur de gauche qui est utilisé.
Le circuit avec télérupteur comprend deux boutons poussoirs et la partie droite de l'interrupteur double.
J'ai donc changé les 2 poussoirs par des poussoirs Céliane, ca fonctionne, j'ai changé l'interrupteur simple par un interrupteur Céliane, cela fonctionne aussi.
Mon problème réside sur l'interrupteur double. L'idéal serait, je pense, un double avec interrupteur à gauche et poussoir à droite mais cela n'existe pas je pense.
Comme j'ai bêtement jeté l'ancien double interrupteur je ne peux même pas revoir son branchement.
Donc hier soir, je télérupteur a pris un bon coup de chaud, sans doute à cause de l'interrupteur double qui est resté enclenché au lieu d'envoyer une impulsion et la lampe du circuit télérupteur ne fonctionne plus.
Je vais voir ce soir pour racheter un télérupteur identique et regarder pour un autre double Céliane mais je ne sais pas trop quoi choisir. Si je prends un double poussoir, je vais avoir le circuit de va et vient qui ne fonctionnera plus. Exact ? Avez vous une idée ? Merci.
26 août 2010 à 09:02
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Bouton poussoir céliane Legrand
Bonjour. Une idée oui, pourquoi ne pas remplacer votre circuit Va et Vient par un télérupteur.
Comme cela vous pouvez acheter un double poussoir ; un pour le circuit télérupteur existant, l'autre pour la commande du 2ème télérupteur.
Comme cela vous pouvez acheter un double poussoir ; un pour le circuit télérupteur existant, l'autre pour la commande du 2ème télérupteur.
26 août 2010 à 16:06
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Bouton poussoir céliane Legrand
Bonjour,
si vous achetez du celiane au détail (revendeurs pro), vous pouvez tout combiner. Vous achetez un inter et un poussoir, seulement les mécanismes, vous enlevez un côté, et installez les deux sur la plaque.
Et le tour est joué.
si vous achetez du celiane au détail (revendeurs pro), vous pouvez tout combiner. Vous achetez un inter et un poussoir, seulement les mécanismes, vous enlevez un côté, et installez les deux sur la plaque.
Et le tour est joué.
30 août 2010 à 22:19