Bonjour tout le monde,
Voilà je viens vers vous car nous avons un petit problème avec l'électricité d'une maison que nous venons de prendre en location.
L'électricité a été "refaite" car l'isolation a été refaite avant la location, c'est une maison ancienne.
Mais les compteurs, disjoncteurs... sont toujours d'époque.
Ils ont juste fait des extensions pour pouvoir remettre en place après l'épaisseur de l'isolation.
Notre maison se compose d'un RDC + 1er étage. Quand on allume le couloir du bas, on allume également le couloir du haut (oui pas le plus pratique mais bon). Depuis que nous avons pris la maison, nous avons le droit à plusieurs fois par jour de ré enclencher le disjoncteur général (500mA).
Parfois quelque soit l'interrupteur avec lequel on allume, l'installation disjoncte complètement. Le problème vient uniquement de ce circuit. Le reste de la maison fonctionne parfaitement et que d'autres appareils soient allumés ou non le problème persiste.
Voici un schéma de l'installation pour mieux comprendre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous comprendrez par I (interrupteur) et A (ampoule) puis pour BI (borne interrupteur) et BA (borne ampoule), désolé je ne suis pas un grand électricien.
Je n'ai mis que le câblage dont j'ai une certitude. Car du coup avec les extensions qu'ils ont fait, je me trouve avec à l'arrivée de A1 un fil vert et un fil beige alors qu'au départ de I1 j'ai un fil bleu et un fil rouge. Ensuite ils ont placé un domino (représenté en H noir et jaune) auprès de A1 pour recâbler jusqu'à chacune des bornes de A2.
Je tiens à préciser que ce sont de boutons poussoirs lumineux de ce style là (même plus vieux, marron/beige avec lumière orange) :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Du coup, pour isoler les problèmes, j'ai débranché A2, le problème persiste.
Hier j'ai voulu vérifier s'il y a défaut d'isolement quelque part enfin avec mes petites connaissances.
Du coup, je trouve une continuité entre BI2 et BA1 mais aussi entre BI1 et BA1. Est-ce logique ? quelque soit la position que j'ai donné avec le bouton poussoir.
Quel est leur fonctionnement à ces petits boutons ? J'ai vu une lamelle métallique mais je ne comprends pas comment elle peut coller ? juste la "puissance" du courant ? Je cherche loin là.
Merci de m'indiquer comment procéder pour tenter de trouver cette panne. Je suis preneur de tout conseil en électricité surtout que je suis Novice.
Merci d'avance et bon après-midi.
Max
Voilà je viens vers vous car nous avons un petit problème avec l'électricité d'une maison que nous venons de prendre en location.
L'électricité a été "refaite" car l'isolation a été refaite avant la location, c'est une maison ancienne.
Mais les compteurs, disjoncteurs... sont toujours d'époque.
Ils ont juste fait des extensions pour pouvoir remettre en place après l'épaisseur de l'isolation.
Notre maison se compose d'un RDC + 1er étage. Quand on allume le couloir du bas, on allume également le couloir du haut (oui pas le plus pratique mais bon). Depuis que nous avons pris la maison, nous avons le droit à plusieurs fois par jour de ré enclencher le disjoncteur général (500mA).
Parfois quelque soit l'interrupteur avec lequel on allume, l'installation disjoncte complètement. Le problème vient uniquement de ce circuit. Le reste de la maison fonctionne parfaitement et que d'autres appareils soient allumés ou non le problème persiste.
Voici un schéma de l'installation pour mieux comprendre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous comprendrez par I (interrupteur) et A (ampoule) puis pour BI (borne interrupteur) et BA (borne ampoule), désolé je ne suis pas un grand électricien.
Je n'ai mis que le câblage dont j'ai une certitude. Car du coup avec les extensions qu'ils ont fait, je me trouve avec à l'arrivée de A1 un fil vert et un fil beige alors qu'au départ de I1 j'ai un fil bleu et un fil rouge. Ensuite ils ont placé un domino (représenté en H noir et jaune) auprès de A1 pour recâbler jusqu'à chacune des bornes de A2.
Je tiens à préciser que ce sont de boutons poussoirs lumineux de ce style là (même plus vieux, marron/beige avec lumière orange) :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Du coup, pour isoler les problèmes, j'ai débranché A2, le problème persiste.
Hier j'ai voulu vérifier s'il y a défaut d'isolement quelque part enfin avec mes petites connaissances.
Du coup, je trouve une continuité entre BI2 et BA1 mais aussi entre BI1 et BA1. Est-ce logique ? quelque soit la position que j'ai donné avec le bouton poussoir.
Quel est leur fonctionnement à ces petits boutons ? J'ai vu une lamelle métallique mais je ne comprends pas comment elle peut coller ? juste la "puissance" du courant ? Je cherche loin là.
Merci de m'indiquer comment procéder pour tenter de trouver cette panne. Je suis preneur de tout conseil en électricité surtout que je suis Novice.
Merci d'avance et bon après-midi.
Max
04 décembre 2017 à 14:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électrique
Bonjour Max. On ne vous décourage pas, bien au contraire, mais puisque vous êtes en location (on comprend depuis peu) et que le système électrique est en défaut, le plus simple est de signaler le fait au propriétaire car il s'agit d'un incident dont la résolution est à sa charge. Il n'en serait pas de même s'il s'agissait de changer des joints de robinet.
A distance on pourrait vous aider, mais pour l'instant, allons au plus simple. D'autant plus que vous êtes novice.
Vous remettez tout en l'état dans lequel vous l'avez trouvé, et l'électricien de métier fera les vérifications et le dépannage.
S'il y a des BP, il y a un télérupteur quelque part.
Cordialement.
A distance on pourrait vous aider, mais pour l'instant, allons au plus simple. D'autant plus que vous êtes novice.
Vous remettez tout en l'état dans lequel vous l'avez trouvé, et l'électricien de métier fera les vérifications et le dépannage.
S'il y a des BP, il y a un télérupteur quelque part.
Cordialement.
04 décembre 2017 à 15:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électrique
Bonjour GL,
Tout d'abord merci pour cette réponse.
Oui en effet, c'est juste comme je souhaite "apprendre" l'électricité, je me suis dit le problème tombe bien.
Donc je voulais chercher avant de faire appel à un pro pour justement résoudre le problème si je n'y parvenais pas.
Tout d'abord merci pour cette réponse.
Oui en effet, c'est juste comme je souhaite "apprendre" l'électricité, je me suis dit le problème tombe bien.
Donc je voulais chercher avant de faire appel à un pro pour justement résoudre le problème si je n'y parvenais pas.

04 décembre 2017 à 15:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électrique
OK. Si le circuit était sain cela ne poserait pas de problème, mais ici ce n'est pas le cas. On vous suggère de ne pas perdre du temps à remédier à un mauvais câblage éventuel.
En attendant, vous pouvez réviser les deux montages possibles d'un télérupteur. D'autre part il y a des voyants. S'allument-ils en même temps que les lampes (si oui le neutre est ramené au BP) ? Ou sont-il là seulement pour repérer les BP dans l'obscurité (dans ce cas il y a juste 2 fils connectés sur le BP) ?
Cordialement.
En attendant, vous pouvez réviser les deux montages possibles d'un télérupteur. D'autre part il y a des voyants. S'allument-ils en même temps que les lampes (si oui le neutre est ramené au BP) ? Ou sont-il là seulement pour repérer les BP dans l'obscurité (dans ce cas il y a juste 2 fils connectés sur le BP) ?
Cordialement.
04 décembre 2017 à 15:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électrique
OK je comprends bien et je procéderais du coup de faire appel par le proprio.
Concernant les BP ils sont allumés pour les repérer dans l'obscurité.
Et je confirme bien deux fils connectés.
Merci.
Concernant les BP ils sont allumés pour les repérer dans l'obscurité.
Et je confirme bien deux fils connectés.
Merci.
04 décembre 2017 à 16:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électrique
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 872 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Reflet Gare Paris. Photo Patrice Faro. En reflet, la Tour de l'Horloge Paris-Gare-de-Lyon, que j'ai toujours considérée comme notre Big Ben Parisien, qui est de plus en plus entourée de grands immeubles. Cela fait des années que je passe dans ce quartier qui est sans arrêt en travaux. Photo numérique non retouchée.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 872 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Reflet Gare Paris. Photo Patrice Faro. En reflet, la Tour de l'Horloge Paris-Gare-de-Lyon, que j'ai toujours considérée comme notre Big Ben Parisien, qui est de plus en plus entourée de grands immeubles. Cela fait des années que je passe dans ce quartier qui est sans arrêt en travaux. Photo numérique non retouchée.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
04 décembre 2017 à 16:25