Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
8344
Pannes Electricite : Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
Invité
Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
17 juin 2010 à 12:45
Réponses 1 Forum electricite
Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
Oui, ne pas essayer de le bricoler : danger, prévoir le changement de celui ci.
Cordialement.
Cordialement.
18 juin 2010 à 07:58
Réponses 2 Forum electricite
Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
Bonjour. L'inconvénient est que si l'ID est bon, il reste en position ouverte. Soit le bouton est légèrement grippé et un pschitt dégrippant (il n'y a pas de risque) pourra rendre un peu de vie à l'ID, sinon il faudra le changer.
18 juin 2010 à 08:49
Réponses 3 Forum electricite
Invité

Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
Invité
Bonjour, mieux vaut éviter les bricolages du genre de la réponse n°2, pulvériser "pschitt dégrippant" qui peut se relever dangereux, ce liquide n'étant pas diélectrique (non conducteur).
S'il s'agit du disjoncteur plombé par EDF, le remplacement est à leur charge.
S'il s'agit du disjoncteur plombé par EDF, le remplacement est à leur charge.
24 juin 2010 à 15:29
Réponses 4 Forum electricite
Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
Bonjour réponse 3. Effectivement, ma solution est un bricolage temporaire à usage mécanique au niveau du bouton permettant à l'internaute de retrouver provisoirement la fonction de son ID avant le changement éventuel.
Cette opération ne modifie en rien les propriétés de protection de l'ID si le bouton revient en position initiale. Pour mémoire, ce bouton à fermeture provoque le déclenchement de la fonction différentielle.
On peut utiliser comme "pschitt" du Jeltonet C1 régulièrement conseillé sur le forum, ou un autre plus banal, non conducteur comme tous les produits de ce type. Rappelons que l'huile est utilisée comme isolant dans les transformateurs.
L'internaute précise qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel, et non du disjoncteur de branchement.
Cette opération ne modifie en rien les propriétés de protection de l'ID si le bouton revient en position initiale. Pour mémoire, ce bouton à fermeture provoque le déclenchement de la fonction différentielle.
On peut utiliser comme "pschitt" du Jeltonet C1 régulièrement conseillé sur le forum, ou un autre plus banal, non conducteur comme tous les produits de ce type. Rappelons que l'huile est utilisée comme isolant dans les transformateurs.
L'internaute précise qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel, et non du disjoncteur de branchement.
25 juin 2010 à 10:05