Conseil Réparation électrique : Bouton-poussoir et interrupteur Legrand
Bonjour,
Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos ?
(Le contact de travail ne sera pas utilisé puisque j'ai besoin de faire une ouverture momentanée de l'alimentation de l'interrupteur automatique).
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos ?
(Le contact de travail ne sera pas utilisé puisque j'ai besoin de faire une ouverture momentanée de l'alimentation de l'interrupteur automatique).
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
12 février 2010 à 16:41
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bouton-poussoir et interrupteur Legrand
Bonjour BM. Il vous faut un BP inverseur tel que le 770 31 (1 module) ou 770 41 (2 modules) programme Mosaic, ou équivalent dans d'autres programmes Legrand ou autres marques.
13 février 2010 à 18:09
Réponses 2 aux problèmes electricite
Invité

Bouton-poussoir et interrupteur Legrand
Invité
Bonjour il vous faut un poussoir inverseur, Réf : Legrand Mosaïc ; 77031 ou 77041.