Bonjour à tous.
Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements.
Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique qu'il y avait un bornier de terre dans le tableau de communication DTI alimenté depuis le bornier de terre principal en 16mm².
Du coup je me demande à quoi sert cette terre (à quoi est-elle reliée) et comment applique le même principe à mon installation déportée ?
Je me vois mal apporter la terre 15 m plus loin avec du 16mm²...
Merci pour vos éclairages.
Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements.
Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique qu'il y avait un bornier de terre dans le tableau de communication DTI alimenté depuis le bornier de terre principal en 16mm².
Du coup je me demande à quoi sert cette terre (à quoi est-elle reliée) et comment applique le même principe à mon installation déportée ?
Je me vois mal apporter la terre 15 m plus loin avec du 16mm²...
Merci pour vos éclairages.
11 juin 2022 à 00:35
Réponse 1 du forum électricité
A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
Bonjour Mages. Juste une interprétation.
Aucun des équipements du coffret n'est relié à la terre.
Par contre, l'amener et la raccorder sur le rail oméga pourrait avoir un intérêt si la foudre était véhiculée par une ligne téléphone ou un coaxial relié à une antenne râteau.
Votre région, sujette aux gros orages, pourrait justifier un raccordement à la terre, mais à quel endroit du coffret ?
Quant à 16 mm², c'est beaucoup, mais ce semble normalisé pour les écoulements de courants générés par la foudre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Aucun des équipements du coffret n'est relié à la terre.
Par contre, l'amener et la raccorder sur le rail oméga pourrait avoir un intérêt si la foudre était véhiculée par une ligne téléphone ou un coaxial relié à une antenne râteau.
Votre région, sujette aux gros orages, pourrait justifier un raccordement à la terre, mais à quel endroit du coffret ?
Quant à 16 mm², c'est beaucoup, mais ce semble normalisé pour les écoulements de courants générés par la foudre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 juin 2022 à 14:20
Réponse 2 du forum électricité
A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
Bonjour,
Dans un coffret de communication il est en général suggéré une terre de 6mm² reliée au répartiteur TV.
Comme le précise GL, la raccorder à toute partie métallique est aussi utile.
Cordialement.
Dans un coffret de communication il est en général suggéré une terre de 6mm² reliée au répartiteur TV.
Comme le précise GL, la raccorder à toute partie métallique est aussi utile.
Cordialement.
11 juin 2022 à 14:22
Réponse 3 du forum électricité
Pourquoi ça aurait un intérêt ? Les prises sont reliées au rail ?
Dans ce cas là j'imagine que le but est de diriger la foudre vers la terre.
Donc il faut une liaison la plus courte possible (j'ai lu <50cm conseillé par la norme).
Dans mon cas ça va être à 15 mètres donc...
A priori je ne serai de toute façon pas concerné pour l'instant puisque relié avec un routeur 4G.
Je n'ai pas la télé et tout sera raccordé en câble Ethernet.
Merci pour vos avis.
A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
Citation - @GL :Apparté : Grâce à cette phrase j'ai appris que le profilé rail DIN "classique" est dit de forme Omega.
Par contre, l'amener et la raccorder sur le rail oméga pourrait avoir un intérêt si la foudre était véhiculée par une ligne téléphone ou un coaxial relié à une antenne râteau.
Pourquoi ça aurait un intérêt ? Les prises sont reliées au rail ?
Dans ce cas là j'imagine que le but est de diriger la foudre vers la terre.
Donc il faut une liaison la plus courte possible (j'ai lu <50cm conseillé par la norme).
Dans mon cas ça va être à 15 mètres donc...
A priori je ne serai de toute façon pas concerné pour l'instant puisque relié avec un routeur 4G.
Citation - @SylvainD :Je n'en aurai pas dans mon coffret.
Dans un coffret de communication il est en général suggéré une terre de 6mm² reliée au répartiteur TV.
Je n'ai pas la télé et tout sera raccordé en câble Ethernet.
Merci pour vos avis.
11 juin 2022 à 18:42
Réponse 4 du forum électricité
A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
Il y a toujours un intérêt à éliminer les éventuels courants résiduels.
Il est toujours conseillé une liaison de terre la plus courte possible, les <50cm concernent surtout un parafoudre.
Dans la logique il faut toujours la plus courte possible, mais surtout la moins résistante, donc s'assurer d'une bonne terre et d'une section suffisante. Dans le doute on augmente la section.
Il est toujours conseillé une liaison de terre la plus courte possible, les <50cm concernent surtout un parafoudre.
Dans la logique il faut toujours la plus courte possible, mais surtout la moins résistante, donc s'assurer d'une bonne terre et d'une section suffisante. Dans le doute on augmente la section.
11 juin 2022 à 21:39
Réponse 5 du forum électricité
A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
De toute façon, quand la foudre tombe le courant passe où il peut, même à l'intérieur des arbres.
L'avis personnel est que vous pouvez vous passer de la liaison terre.
Revenez dans 10 ans sur le forum pour nous dire si tout s'est bien passé.
Cordialement.
L'avis personnel est que vous pouvez vous passer de la liaison terre.
Revenez dans 10 ans sur le forum pour nous dire si tout s'est bien passé.
Cordialement.
12 juin 2022 à 00:09
Réponse 6 du forum électricité
A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
Bonjour,
Je reviens vers vous car en lisant la NF C 15-100 amendement A5 j'ai l'impression qu'il est obligatoire de mettre le tableau de communication DANS la GTL où se trouve le tableau de répartition.
Est-ce que c'est une recommandation ou une obligation ? C'est pas vraiment clair dans la formulation :
Et que veut dire "Dès qu'ils sont prévus d'être installés" ? Ça veut dire qu'on peut s'en passer ?
Est-ce que le consuel peut m'embêter ?
Merci pour votre aide !
Je reviens vers vous car en lisant la NF C 15-100 amendement A5 j'ai l'impression qu'il est obligatoire de mettre le tableau de communication DANS la GTL où se trouve le tableau de répartition.
Est-ce que c'est une recommandation ou une obligation ? C'est pas vraiment clair dans la formulation :
Citation :Dans mon cas le tableau de communication est dans le bureau avec un routeur 4G donc les circuits des réseaux de communication ne passent pas par la GTL (je ne suis pas en filaire).
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
...
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication.
...
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- des éléments dédiés à la communication décrits dans le Titre 11.
Et que veut dire "Dès qu'ils sont prévus d'être installés" ? Ça veut dire qu'on peut s'en passer ?
Est-ce que le consuel peut m'embêter ?
Merci pour votre aide !
17 juin 2022 à 17:41