Bonjour,
Mon tableau électrique actuel est bourré à craquer et certains fils ne sont pas très nets et en plus il date de 20 ans.
J'ai donc eu l'idée de le rénover à l'aide d'un tableau pré-câblé, dont voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous pouvez me donner vos retours sur ce schéma, merci d'avance.
Manu
Mon tableau électrique actuel est bourré à craquer et certains fils ne sont pas très nets et en plus il date de 20 ans.
J'ai donc eu l'idée de le rénover à l'aide d'un tableau pré-câblé, dont voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous pouvez me donner vos retours sur ce schéma, merci d'avance.
Manu
31 juillet 2009 à 17:04
Réponses 1 Forum installation électrique
Avis sur schéma tableau pré-câblé
Bonjour, tableau pré-câble !
_Pourquoi un 32A (6²) pour le four ? hormis si c'est une cuisinière en monophasé.
_Vmc : mettre un 2A (sauf si > à 460W)
_je ne comprends pas ces 2 contacteurs éclairage en 2ème rangée ;
_3è rangée : séparer les protections écl et PC local piscine.
_4è rangée : les circuits éclairage sont à protéger à 16A maxi (avec disj)
Peut être avez vous vos raisons pour la protection des circuits PC : 10A, 16A, 20A ; idem pour l'absence du parafoudre.
Si les départs "four" et "lave linge" sont réels (32A & 20A) Leur fonctionnement simultané étant possible, le contrat sera de 9KV maxi en monophasé (45A), ou 24KVA en tri ; pour du 12KVA mono (60A), l'inter ID 40A sera remplacé par un 63A.
Cordialement.
_Pourquoi un 32A (6²) pour le four ? hormis si c'est une cuisinière en monophasé.
_Vmc : mettre un 2A (sauf si > à 460W)
_je ne comprends pas ces 2 contacteurs éclairage en 2ème rangée ;
_3è rangée : séparer les protections écl et PC local piscine.
_4è rangée : les circuits éclairage sont à protéger à 16A maxi (avec disj)
Peut être avez vous vos raisons pour la protection des circuits PC : 10A, 16A, 20A ; idem pour l'absence du parafoudre.
Si les départs "four" et "lave linge" sont réels (32A & 20A) Leur fonctionnement simultané étant possible, le contrat sera de 9KV maxi en monophasé (45A), ou 24KVA en tri ; pour du 12KVA mono (60A), l'inter ID 40A sera remplacé par un 63A.
Cordialement.
01 août 2009 à 08:14
Réponses 2 Forum installation électrique
Invité

Avis sur schéma tableau pré-câblé
Invité
Bonjour. Les spécialistes de forum, dont GL et éventuellement CMT, vous donneront leur avis, mais d'ores et déjà je pense que l'on peut faire trois observations :
1/ absence de circuit spécialisé dédié à une cuisinière électrique ;
2/ absence de circuit spécialisé dédié au congélateur ;
3/ si j'ai bien lu le schéma la protection de la vmc se fait en 2 A sauf préconisation spéciale du constructeur.
Cordialement.
1/ absence de circuit spécialisé dédié à une cuisinière électrique ;
2/ absence de circuit spécialisé dédié au congélateur ;
3/ si j'ai bien lu le schéma la protection de la vmc se fait en 2 A sauf préconisation spéciale du constructeur.
Cordialement.
01 août 2009 à 20:09
Réponses 3 Forum installation électrique
Avis sur schéma tableau pré-câblé
Effectivement, les remarques ci-dessus à prendre en compte et les supposées particularités nombreuses de l'installation envisagée nécessiteraient de réaliser un tableau sur mesure, moins limité que ce tableau standard. Manu peut s'inspirer des nombreux exemples proposés par CMT, et en profiter pour laisser de la place au cas où ; 3 ou 4 rangées de 24 modules en fonction des départs à alimenter et des extensions toujours possibles. Une rangée réservée à une ligne de borniers permettrait de raccorder tous les circuits d'origine sans problème de rallonge, puis de repartir en souple vers l'appareillage. Il faut une certaine habitude, de bons outils, et des accessoires de câblage de repérage et d'étiquetage pour faire ce travail. Cordialement
02 août 2009 à 09:36
Réponses 4 Forum installation électrique
Invité

Avis sur schéma tableau pré-câblé
Invité
Bonjour, un grand merci à 1Insp et à GL pour leurs réponses, je vais revoir ma copie et vous présenter un nouveau schéma prochainement.
Pour GL, je ne retrouve pas les tableaux exemples de CMT, je ne retrouve pas non plus, dans les magasins accessibles aux particuliers, de tableau de 4 rangées de 24 modules, avez-vous des adresses ?
J'ai bien conscience du travail et de la difficulté et ce n'est vraiment pas sûr que je me lance sur dans ce projet, par contre, une fois que l'on gratte, c'est dur de s'arrêter.
Encore merci.
Manu
Pour GL, je ne retrouve pas les tableaux exemples de CMT, je ne retrouve pas non plus, dans les magasins accessibles aux particuliers, de tableau de 4 rangées de 24 modules, avez-vous des adresses ?
J'ai bien conscience du travail et de la difficulté et ce n'est vraiment pas sûr que je me lance sur dans ce projet, par contre, une fois que l'on gratte, c'est dur de s'arrêter.
Encore merci.
Manu
03 août 2009 à 17:35
Réponses 5 Forum installation électrique
Avis sur schéma tableau pré-câblé
Bonjour Manu. Dans les magasins grand public vous ne trouverez pas ces matériels.
Vous pourrez approvisionner ce qu'il faut chez les grossistes (et beaucoup vendent aux particuliers, mais vous pouvez ouvrir un compte personnel ou associatif) ou chez un artisan qui fera le relais. Vous pouvez faire un projet avec le matériel conseillé régulièrement sur le forum électricité. Pour mémoire : Schneider Electric, Legrand, Hager et d'autres. Une préparation très précise s'impose à partir de tous les besoins à couvrir, avec l'aide du catalogue papier ou E-catalogue de la marque choisie, ce pour l'inventaire du matériel et de tous les accessoires de câblage. Pour les boîtiers 24 modules, les borniers phase-neutre ne sont pas toujours fournis. Donc travail à temps plein de longue haleine (pour l'automne) avec un budget subtantiel en milliers d'euros. Il faut chercher à l'aide du moteur de recherche les emplacements des exemples de CMT, mais il va peut-être répondre d'ici peu. Sinon, vous en trouverez dans le "Petit livre rouge Promotelec" que vous pouvez acheter en ligne sur leur site ; il y en a également sur des fascicules des constructeurs précités.
Être très proche du métier est un plus. Un bémol néanmoins : la TVA sera de 19,6 %, alors qu'un artisan qui fera l'ensemble du travail présentera une facture avec TVA 5,5 %. Dans ce dernier cas, vous pouvez préparer la nomenclature des besoins en imposant une grande marque, qu'il pourra vérifier et compléter, et vous n'aurez aucun souci de réalisation. Vérifiez qu'il a les qualifications nécessaires et qu'il ne s'approvisionne pas chez Brico-X. C'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait aller.
Vous pourrez approvisionner ce qu'il faut chez les grossistes (et beaucoup vendent aux particuliers, mais vous pouvez ouvrir un compte personnel ou associatif) ou chez un artisan qui fera le relais. Vous pouvez faire un projet avec le matériel conseillé régulièrement sur le forum électricité. Pour mémoire : Schneider Electric, Legrand, Hager et d'autres. Une préparation très précise s'impose à partir de tous les besoins à couvrir, avec l'aide du catalogue papier ou E-catalogue de la marque choisie, ce pour l'inventaire du matériel et de tous les accessoires de câblage. Pour les boîtiers 24 modules, les borniers phase-neutre ne sont pas toujours fournis. Donc travail à temps plein de longue haleine (pour l'automne) avec un budget subtantiel en milliers d'euros. Il faut chercher à l'aide du moteur de recherche les emplacements des exemples de CMT, mais il va peut-être répondre d'ici peu. Sinon, vous en trouverez dans le "Petit livre rouge Promotelec" que vous pouvez acheter en ligne sur leur site ; il y en a également sur des fascicules des constructeurs précités.
Être très proche du métier est un plus. Un bémol néanmoins : la TVA sera de 19,6 %, alors qu'un artisan qui fera l'ensemble du travail présentera une facture avec TVA 5,5 %. Dans ce dernier cas, vous pouvez préparer la nomenclature des besoins en imposant une grande marque, qu'il pourra vérifier et compléter, et vous n'aurez aucun souci de réalisation. Vérifiez qu'il a les qualifications nécessaires et qu'il ne s'approvisionne pas chez Brico-X. C'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait aller.
04 août 2009 à 09:02