Avis Tableau abonné triphasé
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
16965
Question Forum Électricité : Avis Tableau abonné triphasé
Bonjour,
Je suis en train de rénover une maison alimentée en triphasé et souhaiterais avoir un avis sur le schéma "grossier" du tableau électrique.
P. S. : Si quelqu'un a une méthode simple pour réaliser ce genre de schéma je suis preneur.
Merci d'avance.
Message d'un modérateur : le schéma de cette question n'étant pas le bon, il a été supprimé.
Cordialement.
Je suis en train de rénover une maison alimentée en triphasé et souhaiterais avoir un avis sur le schéma "grossier" du tableau électrique.
P. S. : Si quelqu'un a une méthode simple pour réaliser ce genre de schéma je suis preneur.
Merci d'avance.
Message d'un modérateur : le schéma de cette question n'étant pas le bon, il a été supprimé.
Cordialement.
04 juillet 2017 à 12:28
Réponse 2 du forum électricité
Avis Tableau abonné triphasé
Bonsoir.
Les ID en 32A cela n'existe pas.
Mettre un 40A pour le tetra.
Je ne sais pas la puissance d'abonnement que vous envisagez, mais la phase 1 semble très chargée : LL + plaques 32A, la 2 est correcte : LV, BECS alors que la 3 l'est peu : four.
Déplacez le LL sur la phase 3 et passez l'ID associé en type A.
D'habitude on met le chauffage sur un unique ID tetra pour pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur par fil pilote. Prévoir donc un disjoncteur 2A à cet effet.
Les PC dans le tableau ont un intérêt limité.
Vous ne pouvez pas raccorder votre plaque et votre BECS en tri afin de faciliter l'équilibrage ?
Voici un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les ID en 32A cela n'existe pas.
Mettre un 40A pour le tetra.
Je ne sais pas la puissance d'abonnement que vous envisagez, mais la phase 1 semble très chargée : LL + plaques 32A, la 2 est correcte : LV, BECS alors que la 3 l'est peu : four.
Déplacez le LL sur la phase 3 et passez l'ID associé en type A.
D'habitude on met le chauffage sur un unique ID tetra pour pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur par fil pilote. Prévoir donc un disjoncteur 2A à cet effet.
Les PC dans le tableau ont un intérêt limité.
Vous ne pouvez pas raccorder votre plaque et votre BECS en tri afin de faciliter l'équilibrage ?
Voici un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 juillet 2017 à 21:30
Réponse 3 du forum électricité
Avis Tableau abonné triphasé
Merci beaucoup pour les conseils.
La plaque et le BECS ne semblent pas pouvoir se raccorder en triphasé.
La plaque et le BECS ne semblent pas pouvoir se raccorder en triphasé.
05 juillet 2017 à 09:27