Bonjour,
J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières.
En triturant les fils, j'ai pris un coup de jus. Je n'ai pas bien compris !
Je suis retourné voir le panneau électrique, j'ai vu que la diode orange était de nouveau allumée alors que le disjoncteur était bien baissé ! (alors qu'elle s'étaient éteinte la 1ère fois, et qu'elle s'éteint toujours quand je baisse le disjoncteur).
J'ai baissé le disjoncteur en bas à gauche (ce qui a tout coupé) et j'ai repris mon bricolage.
Voici des photos et le diagnostic récent (août 2020) puisque j'ai emménagé depuis peu.
Avez-vous des explications svp ?
Est-ce que je dois remplacer le tableau en entier par sécurité (construction : 1993) ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières.
En triturant les fils, j'ai pris un coup de jus. Je n'ai pas bien compris !
Je suis retourné voir le panneau électrique, j'ai vu que la diode orange était de nouveau allumée alors que le disjoncteur était bien baissé ! (alors qu'elle s'étaient éteinte la 1ère fois, et qu'elle s'éteint toujours quand je baisse le disjoncteur).
J'ai baissé le disjoncteur en bas à gauche (ce qui a tout coupé) et j'ai repris mon bricolage.
Voici des photos et le diagnostic récent (août 2020) puisque j'ai emménagé depuis peu.
Avez-vous des explications svp ?
Est-ce que je dois remplacer le tableau en entier par sécurité (construction : 1993) ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






13 décembre 2020 à 23:05
Réponse 1 du forum électricité
Courant alors que le disjoncteur est baissé
Bonjour.
Peut être que votre circuit est à cheval sur 2 fusibles ?
Phase sur un et neutre sur l'autre.
Vous avez baissé celui qui coupe le neutre, mais la phase était toujours présente sur le disjoncteur ?
Peut être que votre circuit est à cheval sur 2 fusibles ?
Phase sur un et neutre sur l'autre.
Vous avez baissé celui qui coupe le neutre, mais la phase était toujours présente sur le disjoncteur ?
14 décembre 2020 à 07:44
Réponse 2 du forum électricité
Courant alors que le disjoncteur est baissé
Quand à la question de refaire le tableau vous avez 2 options :
- rectifier les points qui vont ont été signalés (car dans l'ensemble il est sécurisé)
- le refaire propre en entier, (l'occasion d'avoir des disjoncteurs partout)
- rectifier les points qui vont ont été signalés (car dans l'ensemble il est sécurisé)
- le refaire propre en entier, (l'occasion d'avoir des disjoncteurs partout)
14 décembre 2020 à 07:49
Réponse 3 du forum électricité
Courant alors que le disjoncteur est baissé
Bonjour à tous.
Un travail de professionnel expérimenté, avec du matériel de grande marque.
Ce peut être assez rapide car les circuits Ph + N sont repérés.
Cordialement.
Citation :Ce serait une bonne option, ce qui permettrait de rajouter des protections différentielles 30 mA absentes, de remplacer les fusibles par des DJ, et corriger les anomalies que vous avez constatées.
le refaire propre en entier,
Un travail de professionnel expérimenté, avec du matériel de grande marque.
Ce peut être assez rapide car les circuits Ph + N sont repérés.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 09:32