Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
5084
Conseils électricité bricolage : Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Invité
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai mis mes disjoncteurs sur Off, l'inter différentiel ne veut plus s'enclencher (problème que je n'ai jamais eu auparavant) Je tiens à préciser que j'ai un tableau précablé Legrand qui a 1 an. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour résoudre ce mystère ?
Merci de vos réponses.
J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai mis mes disjoncteurs sur Off, l'inter différentiel ne veut plus s'enclencher (problème que je n'ai jamais eu auparavant) Je tiens à préciser que j'ai un tableau précablé Legrand qui a 1 an. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour résoudre ce mystère ?
Merci de vos réponses.
08 janvier 2009 à 03:19
Branchement électrique conseils 1
Invité

Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Invité
Bonjour, a priori ce serait votre interrupteur différentiel qui est HS.
Pour le vérifier, après avoir coupé le courant, débranchez la sortie de cet interrupteur différentiel (le neutre et la phase qui vont vers les deux disjoncteurs).
Après quoi vous pouvez remettre sous tension ; si l'interrupteur différentiel ne tient pas enclenché, c'est bien lui qui est HS, s'il ne saute pas cela provient de ce qui était raccordé après, dans ce cas raccordez les deux disjoncteurs l'un après l'autre pour ainsi identifier l'origine du problème.
Rappel (sans parler des normes à ce sujet qu'il faut respecter) : pour fonctionner correctement l'ensemble d'un circuit aval issu d'une protection différentielle ne peut avoir de point commun ou de mélange de fils avec n'importe quel autre circuit. dan.
Pour le vérifier, après avoir coupé le courant, débranchez la sortie de cet interrupteur différentiel (le neutre et la phase qui vont vers les deux disjoncteurs).
Après quoi vous pouvez remettre sous tension ; si l'interrupteur différentiel ne tient pas enclenché, c'est bien lui qui est HS, s'il ne saute pas cela provient de ce qui était raccordé après, dans ce cas raccordez les deux disjoncteurs l'un après l'autre pour ainsi identifier l'origine du problème.
Rappel (sans parler des normes à ce sujet qu'il faut respecter) : pour fonctionner correctement l'ensemble d'un circuit aval issu d'une protection différentielle ne peut avoir de point commun ou de mélange de fils avec n'importe quel autre circuit. dan.
Branchement électrique conseils 2
Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Apparemment votre disjoncteur est déficient ; à remplacer.
Branchement électrique conseils 3
Invité

Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Invité
Alors coupez le courant ! Ensuite débranchez à la sortie de votre différentiel la phase et le neutre, puis remettez le courant, et enclenchez le différentiel !
Si il ne s'enclenche pas, c'est qu'il est HS ! S'il enclenche, c'est que vous avez un problème sur la liaison entre le différentiel et les disjoncteurs ! HVS
Si il ne s'enclenche pas, c'est qu'il est HS ! S'il enclenche, c'est que vous avez un problème sur la liaison entre le différentiel et les disjoncteurs ! HVS
Branchement électrique conseils 4
Invité

Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Invité
Pour éclaircir ce mystère, je pense que je peux vous aider car étant électricien, j'ai déjà été confronté à ce problème. Dans un tableau, j'avais un interrupteur différentiel type A 30mA 40A de marque Legrand protégeant une rangée de disjoncteurs, qui avait déclenché suite à un défaut sur un circuit. Ensuite une fois neutralisé le défaut, l'interrupteur ne voulait toujours pas s'enclencher tout en ayant tous les disjoncteurs sur off pour fonctionner à vide. Donc, j'ai décâblé l'aval de cet interrupteur pour voir si ce n'était pas lui qui était HS, et du coup, il s'est avéré que l'interrupteur était devenu HS suite au déclenchement provoqué par le défaut : il n'a pas supporté le choc (défaut de fabrication). Voila, j'espère que cela pourra vous éclairer.
09 janvier 2009 à 03:23
Branchement électrique conseils 5
Invité

Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Invité
J'ai constaté ce phénomène souvent sur du matériel bon marché mais malheureusement aussi sur les grandes marques.
22 octobre 2009 à 21:09