Conseil tableau électrique avant passage du consuel
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5157
Conseils électricité bricolage : Conseil tableau électrique avant passage du consuel
Invité
J'aimerais avoir une confirmation de mon tableau électrique avant le passage du consuel.
J'ai essayé de joindre à ce message une pièce jointe du tableau, mais cela ne fonctionne pas.
Si vous voulez bien me transmettre une adresse où je pourrai vous le transmettre.
Dans les grandes lignes :
Protection coupure générale 63A 30mA type AC
1ère ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type AC
4 disjoncteurs 16 A prises de courant (<6 PC par disjoncteur) fil 2.5
1 disjoncteur 20 A prise de courant (6 PC) fil 2.5
3 disjoncteurs 10 A alimentation volets roulant (3) porte de garage et lumière fil 1.5
1 disjoncteur 2 A pour VMC fil 1.5
2ème ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type AC
5 disjoncteurs 16 A prises de courant (<6 PC par disjoncteur) fil 1.5
4 disjoncteurs 10 A lumières fil 1.5
3ème ligne : disjoncteur tête de ligne 63A 30mA type AC
5 disjoncteurs 16 A radiateurs (1 radiateur<2000 watt = 1disjoncteur) fil 2.5
1 disjoncteur 20 A radiateurs (2 radiateurs = 3000 watts) fil 2.5
4ème ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type A
2 disjoncteur 20 A cuisine et machine à laver fil 2.5
1 disjoncteur 32 A cuisine fil 6
chauffe eau.
Merci de votre réponse.
J'ai essayé de joindre à ce message une pièce jointe du tableau, mais cela ne fonctionne pas.
Si vous voulez bien me transmettre une adresse où je pourrai vous le transmettre.
Dans les grandes lignes :
Protection coupure générale 63A 30mA type AC
1ère ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type AC
4 disjoncteurs 16 A prises de courant (<6 PC par disjoncteur) fil 2.5
1 disjoncteur 20 A prise de courant (6 PC) fil 2.5
3 disjoncteurs 10 A alimentation volets roulant (3) porte de garage et lumière fil 1.5
1 disjoncteur 2 A pour VMC fil 1.5
2ème ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type AC
5 disjoncteurs 16 A prises de courant (<6 PC par disjoncteur) fil 1.5
4 disjoncteurs 10 A lumières fil 1.5
3ème ligne : disjoncteur tête de ligne 63A 30mA type AC
5 disjoncteurs 16 A radiateurs (1 radiateur<2000 watt = 1disjoncteur) fil 2.5
1 disjoncteur 20 A radiateurs (2 radiateurs = 3000 watts) fil 2.5
4ème ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type A
2 disjoncteur 20 A cuisine et machine à laver fil 2.5
1 disjoncteur 32 A cuisine fil 6
chauffe eau.
Merci de votre réponse.
19 janvier 2009 à 04:31
Branchement électrique conseils 1
Invité

Conseil tableau électrique avant passage du consuel
Invité
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement.
Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Conseil tableau électrique avant passage du consuel
Votre protection coupure générale ne va pas. Cela doit être (si le disjoncteur de branchement n'est pas à proximité) :
- soit un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA 30/45/60A non sélectif de type EDF et réglé sur le même calibre que celui d'EDF.
Pour le reste, le type A est trop chargé.
Enlevez le disjoncteur cuisine et mettez le sur le 1er ID.
Enlevez le disjoncteur chauffe-eau et mettez le sur le 2ème ID.
Il manque des circuits obligatoires :
- 2 parmi (four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur) qui doivent être sur des circuits spécialisés
- 1 circuit pour les prises de la GTL
- bien que non obligatoire prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
CMT
- soit un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA 30/45/60A non sélectif de type EDF et réglé sur le même calibre que celui d'EDF.
Pour le reste, le type A est trop chargé.
Enlevez le disjoncteur cuisine et mettez le sur le 1er ID.
Enlevez le disjoncteur chauffe-eau et mettez le sur le 2ème ID.
Il manque des circuits obligatoires :
- 2 parmi (four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur) qui doivent être sur des circuits spécialisés
- 1 circuit pour les prises de la GTL
- bien que non obligatoire prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
CMT