Problème Électricité : Sécurité installation électrique Ste dépannage à domicile
Invité
Bonjour, après avoir branché ma centrale vapeur, le disjoncteur s'est déclenché, il m'était impossible de réenclencher ce disjoncteur alors que j'avais débranché ma centrale vapeur (je pense qu'elle était en court-circuit).J'ai fait intervenir une société de dépannage à domicile, le technicien a démonté mon tableau électrique (il a passé pratiquement 3 heures), a fait des mesures avec un appareil électronique.Il m'a expliqué qu'il fallait pratiquement refaire toute mon installation électrique, car cela n'était pas aux normes et que c'était dangereux (il m'a dit que cela pouvait prendre feu si je me servais d'appareils de grosses puissances).J'aurai aimé connaître vos avis. En vous remerciant d'avance. Martine
P.S. : Je vous joins quelques photos du tableau électrique :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



P.S. : Je vous joins quelques photos du tableau électrique :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 février 2009 à 03:14
Conseils dépannage électrique 1
Invité

Sécurité installation électrique Ste dépannage à domicile
Invité
Bonjour Martine
La première chose à faire est de mettre tous les disjoncteurs sur arrêt (Off).
C'est à dire les deux disjoncteurs HAGER de droite le C10 et le C20 ainsi que les
cinq sectionneurs LEGRAND de 16A
1) puis de réenclencher le disjoncteur principal (normalement il doit tenir puisque tous les circuits sont ouvert, sinon le disjoncteur principal est défectueux)
2) Si le disjoncteur principal ne saute plus, il faut réenclencher un à un les disjoncteurs que l'on aperçoit sur vos photos.
S'il y a un défaut sur un des circuits le disjoncteur principal va sauter. Remettre le disjoncteur en défaut sur arrêt. Réenclencher le disjoncteur principal et poursuive jusqu'au dernier.
3) Vous avez donc un circuit en défaut, et une petite partie de votre installation est hors service et devra faire l'objet d'une réparation par un bon électricien (pour la localisation du court-circuit et réparation)
NOTA :
A la vue des photos : je constate que les cinq éléments de droite (les LEGRAND de 16A) ne sont pas des disjoncteurs mais de simple sectionneurs. Ils ne protègent absolument pas vos circuits.
Votre installation est faite de matériel pas trop ancien ; mais elle ne repond plus aux normes actuelles
Pour INFO sur le net :
www.schneider-electric.fr/nf-c-15-100-M1401-R1571.html
www.hager.fr/index.php?scr=800&id=123
www.hagerpourvous.fr/menu/videos-norme-nfc-15-100/1024-1103.htm
et pour finir un guide en PDF de 64 pages en couleur
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/GuideTechnHabitat_QZD218l_08.pdf
Chez LEGRAND :
www.legrand.fr/particuliers/le-tableau-electrique_303.html
www.legrand.fr/particuliers/guide-pratique-l-installation-electrique-dans-l-habitat_1750.html
www.legrand.fr/particuliers/guide-pratique-le-tableau-electrique-dans-l-habitat_1749.html
www.legrand.fr/particuliers/guide-pratique-le-reseau-de-communication-dans-l-habitat_1748.html
ET SURTOUT DEPUIS JANVIER 2009/
www.legrand.fr/particuliers/diagnostic-electrique-obligatoire_2118.html
Salutations et fin
Salutations d'un papy à la retraite
La première chose à faire est de mettre tous les disjoncteurs sur arrêt (Off).
C'est à dire les deux disjoncteurs HAGER de droite le C10 et le C20 ainsi que les
cinq sectionneurs LEGRAND de 16A
1) puis de réenclencher le disjoncteur principal (normalement il doit tenir puisque tous les circuits sont ouvert, sinon le disjoncteur principal est défectueux)
2) Si le disjoncteur principal ne saute plus, il faut réenclencher un à un les disjoncteurs que l'on aperçoit sur vos photos.
S'il y a un défaut sur un des circuits le disjoncteur principal va sauter. Remettre le disjoncteur en défaut sur arrêt. Réenclencher le disjoncteur principal et poursuive jusqu'au dernier.
3) Vous avez donc un circuit en défaut, et une petite partie de votre installation est hors service et devra faire l'objet d'une réparation par un bon électricien (pour la localisation du court-circuit et réparation)
NOTA :
A la vue des photos : je constate que les cinq éléments de droite (les LEGRAND de 16A) ne sont pas des disjoncteurs mais de simple sectionneurs. Ils ne protègent absolument pas vos circuits.
Votre installation est faite de matériel pas trop ancien ; mais elle ne repond plus aux normes actuelles
Pour INFO sur le net :
www.schneider-electric.fr/nf-c-15-100-M1401-R1571.html
www.hager.fr/index.php?scr=800&id=123
www.hagerpourvous.fr/menu/videos-norme-nfc-15-100/1024-1103.htm
et pour finir un guide en PDF de 64 pages en couleur
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/GuideTechnHabitat_QZD218l_08.pdf
Chez LEGRAND :
www.legrand.fr/particuliers/le-tableau-electrique_303.html
www.legrand.fr/particuliers/guide-pratique-l-installation-electrique-dans-l-habitat_1750.html
www.legrand.fr/particuliers/guide-pratique-le-tableau-electrique-dans-l-habitat_1749.html
www.legrand.fr/particuliers/guide-pratique-le-reseau-de-communication-dans-l-habitat_1748.html
ET SURTOUT DEPUIS JANVIER 2009/
www.legrand.fr/particuliers/diagnostic-electrique-obligatoire_2118.html
Salutations et fin
Salutations d'un papy à la retraite
Conseils dépannage électrique 2
Invité

Sécurité installation électrique Ste dépannage à domicile
Invité
Bonjour, les porte-fusibles Legrand protège votre installation contre les surcharges et les court-circuits, par contre des fils coupés sans être isolés et le fil 2.5mm qui sert de distribution ça c'est un peu dangereux, la mise en conformité de votre tableau se doit d'être à jour.
Un inter différentiel 40A 30mA type A pour la coupure générale et la protection des personnes et des disjoncteurs correspondant aux sections de fils, un budget à peu près de 300 .
Un inter différentiel 40A 30mA type A pour la coupure générale et la protection des personnes et des disjoncteurs correspondant aux sections de fils, un budget à peu près de 300 .
13 octobre 2010 à 21:56
Conseils dépannage électrique 3
Invité

Sécurité installation électrique Ste dépannage à domicile
Invité
Bonjour, pour la coupure générale du tableau on utilise pas un 10A. un 32A si vous vous voulez, mais un inter différentiel 30mA c'est encore mieux.
18 janvier 2011 à 00:43