Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage
Actuellement
27 502
questions dans le
forum électricité
27383
Question Forum Électricité : Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs beaucoup plus habitués à la situation passeront certainement.
Juste des observations de martien ...
Lorsque l'on dispose d'une arrivée triphasée il est préférable de connecter les "gros consommateurs" comme taque de cuisson, boiler, PAC, ... en triphasé. Dans vos tableau tous les récepteurs sont monophasés.
Personnellement je n'aime pas le repiquage du neutre pour les ID1, ID2 et ID3 du tableau principal.
Je repartirais à chaque fois du bornier de connexion.
Les départs vers le tableau secondaire ne se font pas via des ID (ID4, ID5 et ID6) mais via des disjoncteurs !
Pourquoi 3 départs et 3 arrivées en monophasé pour le tableau secondaire ???
Un départ via un disjoncteur quadripolaire placé dans le tableau principal, une ligne 5G16 vers le tableau secondaire ainsi vous disposez des 3 phase et du neutre et vous pouvez le cas échéant utiliser le triphasé à partir du tableau secondaire.
(Vous gagnez aussi la place de deux modules dans le tableau principal).
Cordialement, Martien-071
D'autres contributeurs beaucoup plus habitués à la situation passeront certainement.
Juste des observations de martien ...
Lorsque l'on dispose d'une arrivée triphasée il est préférable de connecter les "gros consommateurs" comme taque de cuisson, boiler, PAC, ... en triphasé. Dans vos tableau tous les récepteurs sont monophasés.
Personnellement je n'aime pas le repiquage du neutre pour les ID1, ID2 et ID3 du tableau principal.
Je repartirais à chaque fois du bornier de connexion.
Les départs vers le tableau secondaire ne se font pas via des ID (ID4, ID5 et ID6) mais via des disjoncteurs !
Pourquoi 3 départs et 3 arrivées en monophasé pour le tableau secondaire ???
Un départ via un disjoncteur quadripolaire placé dans le tableau principal, une ligne 5G16 vers le tableau secondaire ainsi vous disposez des 3 phase et du neutre et vous pouvez le cas échéant utiliser le triphasé à partir du tableau secondaire.
(Vous gagnez aussi la place de deux modules dans le tableau principal).
Cordialement, Martien-071
28 avril 2026 à 12:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage
Bonjour martien-071,
Merci pour votre commentaire très utile et pertinent.
Le design a été fait pour "soit disant équilibrer" les phases par un électricien mais j'ai quelques doutes, raison pour laquelle je demandais un avis.
Je ne peux plus changer le câblage monophasé pour les gros consommateurs, donc il faudra que je les laisse en monophasé.
Le passage du tableau principal au secondaire se fait via des disjoncteurs 40A.
Chaque ligne est rattachée à une phase toujours pour des questions d'équilibrage.
Si je me repique sur le bornier du tableau principal, je perds l'équilibrage et je suis obligé de souscrire un kva beaucoup plus élevé (je suis à 12kVA).
J'ai un disjoncteur quadripolaire installé en amont du tableau principal 63A juste après le compteur Enedis et le disjoncteur principal 500mA. Je rajoute le schéma à jour.
Par contre, quand je mesure l intensité du neutre quand je fais par exemple tourner une machine à laver (Phase 1), je me retrouve à avoir du quasi 10A dans le neutre...... et je viens de m'apercevoir que le neutre au niveau du bornier bourdonne. J'ai resserré les vis mais cela persiste. Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre commentaire très utile et pertinent.
Le design a été fait pour "soit disant équilibrer" les phases par un électricien mais j'ai quelques doutes, raison pour laquelle je demandais un avis.
Je ne peux plus changer le câblage monophasé pour les gros consommateurs, donc il faudra que je les laisse en monophasé.
Le passage du tableau principal au secondaire se fait via des disjoncteurs 40A.
Chaque ligne est rattachée à une phase toujours pour des questions d'équilibrage.
Si je me repique sur le bornier du tableau principal, je perds l'équilibrage et je suis obligé de souscrire un kva beaucoup plus élevé (je suis à 12kVA).
J'ai un disjoncteur quadripolaire installé en amont du tableau principal 63A juste après le compteur Enedis et le disjoncteur principal 500mA. Je rajoute le schéma à jour.
Par contre, quand je mesure l intensité du neutre quand je fais par exemple tourner une machine à laver (Phase 1), je me retrouve à avoir du quasi 10A dans le neutre...... et je viens de m'apercevoir que le neutre au niveau du bornier bourdonne. J'ai resserré les vis mais cela persiste. Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 avril 2026 à 13:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage
Bonjour.
Ce n'est pas un ID qu'il faut mettre au départ du tableau secondaire mais un disjoncteur.
Vous ne pouvez pas avoir 2 alimentation distinctes de ce tableau secondaire.
Mettre un disjoncteur tetra au départ et un interrupteur sectionneur tetra à l'arrivée.
Pour le reste le détail est peu lisible, difficile de se prononcer/
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce n'est pas un ID qu'il faut mettre au départ du tableau secondaire mais un disjoncteur.
Vous ne pouvez pas avoir 2 alimentation distinctes de ce tableau secondaire.
Mettre un disjoncteur tetra au départ et un interrupteur sectionneur tetra à l'arrivée.
Pour le reste le détail est peu lisible, difficile de se prononcer/
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 avril 2026 à 14:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage
Bonjour pboulang,
Est-ce un habitat classique ? Y a t-il une dépendance qui nécessiterait un tableau secondaire ?
Quelle est la puissance souscrite envisagée ? Rénovation ou habitat neuf ?
L'installation sera t-elle effectuée par un professionnel ?
La disposition des ID mono sur une même verticale permet de les alimenter avec des peignes verticaux, donc sans repiquages qu'il est désormais facile d'éviter.
La mise en cascade d'interrupteurs différentiels 30 mA ne se fait jamais.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux proposés sur le forum par l'ami CMT.
Sur ID3 il y a une liaison verte probablement erronée.
On anticipe un départ pour une borne de recharge de véhicule électrique.
On est généreux sur les dimensions du tableau, nombre de rangées et largeur (plutôt 18 modules minimum que 13).
En triphasé, on alimente ainsi tous les récepteurs qui peuvent fonctionner en tri : plaque de cuisson sur deux phases, chauffe-eau sur trois, pompe de piscine, pompe à chaleur idem.
Ce qui fait qu'un tableau triphasé comprend au moins 3 ID monophasés et un ou deux tétrapolaires.
Pour ce qui est du raccordement du solaire on ne se prononcera pas sans connaitre les particularités du système (autoconsommation ? revente ? etc.).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Difficile de se faire une idée à première vue, car le dessin (bleu pâle) ne permet pas de discerner avec certitudes les départs.
Que pensez-vous de cet ensemble ?
Est-ce un habitat classique ? Y a t-il une dépendance qui nécessiterait un tableau secondaire ?
Quelle est la puissance souscrite envisagée ? Rénovation ou habitat neuf ?
L'installation sera t-elle effectuée par un professionnel ?
La disposition des ID mono sur une même verticale permet de les alimenter avec des peignes verticaux, donc sans repiquages qu'il est désormais facile d'éviter.
La mise en cascade d'interrupteurs différentiels 30 mA ne se fait jamais.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux proposés sur le forum par l'ami CMT.
Sur ID3 il y a une liaison verte probablement erronée.
Citation :Pour ce qui concerne l'équilibrage des intensités on fait un bilan de la puissance nécessaire à chaque départ, puis ensuite on les répartit sur les 3 phases. On s'aide d'un tableur sur lequel on peut déplacer les départs en un clic, et on voit alors ce qu'il en est est des trois intensités estimées. Le tableau sera alors dessiné en conséquence ; sachant qu'on s'arrange pour qu'un ID n'alimente pas que les éclairages par exemple.
Est-il correctement câblé et équilibré ?
On anticipe un départ pour une borne de recharge de véhicule électrique.
On est généreux sur les dimensions du tableau, nombre de rangées et largeur (plutôt 18 modules minimum que 13).
En triphasé, on alimente ainsi tous les récepteurs qui peuvent fonctionner en tri : plaque de cuisson sur deux phases, chauffe-eau sur trois, pompe de piscine, pompe à chaleur idem.
Ce qui fait qu'un tableau triphasé comprend au moins 3 ID monophasés et un ou deux tétrapolaires.
Pour ce qui est du raccordement du solaire on ne se prononcera pas sans connaitre les particularités du système (autoconsommation ? revente ? etc.).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 avril 2026 à 15:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité
Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage
Bonjour pboulang.
Compléments.
Une livraison en triphasé de seulement 12 kVA ne se justifie pas sauf :
- si une augmentation de puissance vers davantage (15, 18 kVA et plus) est envisagée
- si on a une machine outil ancienne équipée d'un moteur asynchrone triphasé est à faire tourner.
En résumé, pour un habitat moyen classique 12 kVA monophasé suffit, alors qu'il n'y a plus à se soucier de l'équilibrage des intensités.
Une borne de recharge de véhicule électrique 3,7 à 7 kVA est toujours possible.
Un délestage des récepteurs non prioritaires est possible.
Les tableaux, le principal et le déporté éventuel, sont moins chers car plus simples.
Pour ce qui concerne l'intensité dans le neutre en régime triphasé, il ne tend vers 0 que si l'équilibrage des intensités est réalisé à 100 %. Dans l'habitat ce n'est pas le cas. Dans l'hypothèse où un seul récepteur monophasé est en fonction, il y a égalité entre les intensités phase et neutre.
Rappelons que si le neutre installation est déconnecté du neutre réseau, les tensions phase neutre de l'habitat seront déséquilibrées et des surtensions aux conséquences néfastes sur certains récepteurs pourront les détruire.
Cordialement.
Compléments.
Une livraison en triphasé de seulement 12 kVA ne se justifie pas sauf :
- si une augmentation de puissance vers davantage (15, 18 kVA et plus) est envisagée
- si on a une machine outil ancienne équipée d'un moteur asynchrone triphasé est à faire tourner.
En résumé, pour un habitat moyen classique 12 kVA monophasé suffit, alors qu'il n'y a plus à se soucier de l'équilibrage des intensités.
Une borne de recharge de véhicule électrique 3,7 à 7 kVA est toujours possible.
Un délestage des récepteurs non prioritaires est possible.
Les tableaux, le principal et le déporté éventuel, sont moins chers car plus simples.
Pour ce qui concerne l'intensité dans le neutre en régime triphasé, il ne tend vers 0 que si l'équilibrage des intensités est réalisé à 100 %. Dans l'habitat ce n'est pas le cas. Dans l'hypothèse où un seul récepteur monophasé est en fonction, il y a égalité entre les intensités phase et neutre.
Citation :Rien car nous ne sommes pas sur place, mais il faut s'inquiéter.
le neutre au niveau du bornier bourdonne. J'ai resserré les vis mais cela persiste. Qu'en pensez vous ?
Rappelons que si le neutre installation est déconnecté du neutre réseau, les tensions phase neutre de l'habitat seront déséquilibrées et des surtensions aux conséquences néfastes sur certains récepteurs pourront les détruire.
Cordialement.
29 avril 2026 à 09:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 3. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 7. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 8. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 10. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 11. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite














