Réseau ancien augmenter la puissance
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
9849
FAQ électricité : Réseau ancien augmenter la puissance
Invité
Bonjour,
j'ai une vieille maison et je veux ajouter un sèche-linge sur une prise existante.
Je connais l'ampérage du plomb associé mais pas la section du câble sur tout le réseau (et je me méfie des câbles cachés).
J'ai fait le calcul de mon besoin en ampère : j'en suis à 23 Ampères si toutes les machines fonctionnent en même temps. Comment puis-je vérifier si les câbles sont suffisants pour cet ajout ?
Cordialement. Antoine
j'ai une vieille maison et je veux ajouter un sèche-linge sur une prise existante.
Je connais l'ampérage du plomb associé mais pas la section du câble sur tout le réseau (et je me méfie des câbles cachés).
J'ai fait le calcul de mon besoin en ampère : j'en suis à 23 Ampères si toutes les machines fonctionnent en même temps. Comment puis-je vérifier si les câbles sont suffisants pour cet ajout ?
Cordialement. Antoine
13 novembre 2010 à 18:05
Solution 1 au problème électricité
Invité

Réseau ancien augmenter la puissance
Invité
Avec du 2,5² c'est 16A maxi pour une protection par fusible,
Avec du 1,5² c'est 10A maxi pour une protection par fusible.
Mais sur des vieilles maisons, vous pouvez avoir des sections encore plus faibles.
Vu ce que que consomme un sèche-linge (environ 10A) n'essayez pas de l'ajouter à ce circuit qui est déjà hyper chargé (heureusement que tout ne fonctionne jamais en même temps).
Je vous conseille fortement de tirer un circuit à neuf depuis votre tableau.
De toute façon la norme demande un circuit spécialisé pour ce type d'appareil. CMT (13/11/10)

Avec du 1,5² c'est 10A maxi pour une protection par fusible.
Mais sur des vieilles maisons, vous pouvez avoir des sections encore plus faibles.
Vu ce que que consomme un sèche-linge (environ 10A) n'essayez pas de l'ajouter à ce circuit qui est déjà hyper chargé (heureusement que tout ne fonctionne jamais en même temps).
Je vous conseille fortement de tirer un circuit à neuf depuis votre tableau.
De toute façon la norme demande un circuit spécialisé pour ce type d'appareil. CMT (13/11/10)

13 novembre 2010 à 21:00