Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2662
Fiches dépannage électricité : Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Invité
Bonjour, j'habite une maison avec un sacré tableau électrique pas très récent mais bien conçu (beaucoup de différentiels et de disjoncteurs). Je suis en triphasé.
J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A 300mA (tetra Merlin Gerin avec vigi) suivi de 5 à 7 disjoncteurs bipolaires 10A.
Je voudrais remplacer les différentiels 300mA par des 30mA. Vu le nombre et le prix, je cherche des tétrapolaires 30mA d'occasion mais je trouve surtout des 25A, 32A, pas souvent des 16A.
Puis-je donc sans problème augmenter l'ampérage des différentiels sachant que les disjoncteurs rattachés restent en place ?
Merci !
J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A 300mA (tetra Merlin Gerin avec vigi) suivi de 5 à 7 disjoncteurs bipolaires 10A.
Je voudrais remplacer les différentiels 300mA par des 30mA. Vu le nombre et le prix, je cherche des tétrapolaires 30mA d'occasion mais je trouve surtout des 25A, 32A, pas souvent des 16A.
Puis-je donc sans problème augmenter l'ampérage des différentiels sachant que les disjoncteurs rattachés restent en place ?
Merci !
Branchement électrique 1
Invité

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Invité
Le calibre d'un tel disjoncteur est supposer protéger le câble qui a été posé derrière lui. En général donc, sauf sous-utilisation de l'installation au départ, il est souvent dangereux d'augmenter le calibre ! Pour le faire en toute sécurité il faudrait savoir avec certitude la plus petite section branchée le long de chaque ligne et savoir si elle peut supporter plus qu'actuellement. Ce n'est pas un jeu si facile.
Branchement électrique 2
Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Il faut utiliser des interrupteurs différentiels devant vos ensembles de disjoncteurs. Ils auront des calibres en intensité supérieures. 25 et 40 A sont des valeurs communes, mais il y a 3 types de différentiels : A, AC, SI. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui vous remettra tout cela d'aplomb. Le tri vous est utile ? Cela va augmenter le prix de vos équipements.
Branchement électrique 3
Invité

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Invité
S'il s'agit d'un interrupteur différentiel, vous pouvez sans aucun problème mettre un courant maximal assigné supérieur à celui de l'ID que vous avez.
Si c'est un disjoncteur différentiel et que le calibre 10A est là pour protéger contre les surintensités le câble d'arrivée cela peut être problématique. Ceci dit il est peu probable que ce câble soit en 4x1,5². La section est certainement supérieure et vous pouvez sans doute mettre un calibre plus important. Changez si nécessaire la section des câbles entre le disjoncteur de branchement et vos différentiels.
Si c'est un disjoncteur différentiel et que le calibre 10A est là pour protéger contre les surintensités le câble d'arrivée cela peut être problématique. Ceci dit il est peu probable que ce câble soit en 4x1,5². La section est certainement supérieure et vous pouvez sans doute mettre un calibre plus important. Changez si nécessaire la section des câbles entre le disjoncteur de branchement et vos différentiels.
Branchement électrique 4
Invité

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Invité
Bonjour, après chaque différentiel les lignes sont protégées par des disjoncteurs 16A pour du fil 2,5 et 10A pour du fil 1,5. Il vaut mieux installer des différentiels 4x32A 30 mA. Mais en interrupteurs comme cela, les différentiels sauteront en cas de fuite de courant à la terre et les dijoncteurs en cas de court-circuit ou de surconsommation.
Mais attention, il faut faire les ponts entre interrupteurss et disjoncteurs en fils 6² minimum. Vous pouvez installer des différentiels de 4x25 A si votre disjoncteur edf ne dépasse pas 3X20A.. EDK
Mais attention, il faut faire les ponts entre interrupteurss et disjoncteurs en fils 6² minimum. Vous pouvez installer des différentiels de 4x25 A si votre disjoncteur edf ne dépasse pas 3X20A.. EDK
Branchement électrique 5
Invité

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Invité
Obligation de protéger les prises de courant par un différentiel de 30 mA (NF C 15100). La sécurité n'est pas d'occasion (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99, 5 % des cas : 250 mA). Un différentiel peut être associé à plusieurs protection, sous réserve de respecter l'ampérage. Un tétrapolaire 30 mA ? Vous souhaitez ponter des phases ? ! ? Si votre aval n'est pas équilibré (déséquilibre inférieur à 30 mA), vous allez passer la fin de vos jours près du sacré tableau électrique. LVE
Branchement électrique 6
Invité

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
Invité
Je suis de l'avis de la réponse 4. Par contre, il faudrait vérifier les fuites existantes avant de se lancer dans ce genre d'aventure... Imaginez s'il existe un courant de fuite ne serait-ce que de 35mA, et votre interrupteur différentiel va sauter tout le temps...