Question raccordement cuisinière électrique
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3460
Questions électricité : Question raccordement cuisinière électrique
Invité
Bonjour, j'ai une question similaire à la numéro 80 concernant le raccordement d'une cuisinière électrique. Nous avons installé un cuisine mais nous n'avons pas mis le four à l'endroit prévu. Est-qu'il suffit de débrancher le fil de 6mm dans le tableau et de raccorder le nouveau fil qu'on aura tiré au disjoncteur du 32 Ampères ?
Merci d'avance de votre réponse.
Merci d'avance de votre réponse.
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 1
Invité

Question raccordement cuisinière électrique
Invité
Le circuit 32A ne sert pas pour le four, il sert pour des plaques ou une cuisinière.
Pour le four un circuit dédié en 2,5² un disjoncteur 20A ou un fusible 16A suffit.
Pour le four un circuit dédié en 2,5² un disjoncteur 20A ou un fusible 16A suffit.
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 2
Invité

Question raccordement cuisinière électrique
Invité
Bonjour, en réponse, oui pas de problèmes, tout en respectant la section phase et neutre.
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 3
Question raccordement cuisinière électrique
Un four se raccorde sur une prise spécifique (si possible) équipée en fils 2,5 mm2 protégée par disjoncteur 20 A. Une cuisinière ou plaque de cuisson, ligne en 6 mm2 et disjoncteur 32 A. Vous faites au mieux.