Quelles arrivées électriques dans les combles
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3798
Conseil Réparation électrique : Quelles arrivées électriques dans les combles
Invité
Bonjour, je vais aménager mes combles et je voudrais savoir qu'elles arrivées électrique je dois "tirer". Il y a déjà des arrivées (1 en 3x2.5mm2, 1 en 2x1.5mm2 et 1 en 1.5mm2 avec fil pilote) mais je pense que ça ne suffira pas. Il y aura 2 chambres de environ 11M2 (avec 1 point lumineux, 3 ou 4 prises et 1 radiateur 1000w ou 1500w), 1 salle de bain (avec 2 points lumineux, 1 prise et un radiateur sèche-serviette) et un hall (avec 2 point lumineux, 4 prises et peut être un radiateur).
Dois-je faire une arrivée avec une boîte de dérivation par pièce et tout raccorder dessus ou faire une arrivée par type (chauffage, lumière, prises) ?
D'avance merci.
Dois-je faire une arrivée avec une boîte de dérivation par pièce et tout raccorder dessus ou faire une arrivée par type (chauffage, lumière, prises) ?
D'avance merci.
16 avril 2008 à 16:58
Conseils installation électricité 1
Quelles arrivées électriques dans les combles
Cela va être juste en particulier pour le chauffage. Il faut donc retirer des circuits.
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
CMT
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
CMT
16 avril 2008 à 22:39
Conseils installation électricité 2
Invité

Quelles arrivées électriques dans les combles
Invité
Bonjour, un petit conseil : si votre tableau est un peu loin, il est préférable et moins coûteux d'en poser un deuxième dans les combles.
BD18
BD18
Conseils installation électricité 3
Invité

Quelles arrivées électriques dans les combles
Invité
Mettre un disjoncteur de 10A pour vos 8 points lumineux en 1.5 mm2.
19 octobre 2008 à 04:09