Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2305
Conseils branchement électrique : Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation
Invité
J'ai un SPAS, ligne électrique sur 20 m en 3*6 mm relié à un inter-différentiel de 40 A de Type AC. Au bout de 11 minutes une des pompes s'arrête, sécurité de la pompe. La société a déjà remplacé en trois fois la pompe, toujours le même problème. Au bout de la troisième fois, le technicien a contrôlé, et m'informe qu'à la mise en route des moteurs du SPAS, le courant passe de 220 à 200 Volts, ce qui pose problème sur l'une des pompes, surchauffe et arrêt. D'après lui le problème vient d'EDF.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème. Merci de vos réponses. Cordialement.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème. Merci de vos réponses. Cordialement.
Conseils Dépannage Electricite 1
Invité

Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation
Invité
Vérifier au niveau du tableau si tout passe à 200 Volts ou si c'est simplement l'alimentation du spas. Peut-être un mauvais serrage des fils. Si les pompes consomment beaucoup de puissance il se peut que le câble soit trop petit. Voir pour mettre du 3G10 ou 3G16. Il y a une chute de tension qui se crée si le câble est trop petit et de grande longueur.
Conseils Dépannage Electricite 2
Invité

Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation
Invité
Mettre une section supérieure à 6 mm2, parce-que les Spas ça consomme.
19 mai 2009 à 20:43