Bonjour
Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient.
Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes de la douille, est-ce normal ?
Tension d'induction ?
Lorsque je supprime les fils de phase sur la prise de ce va-et-vient uniquement, ça clignote toujours !
Il est vrai que cette prise est un double va-et-vient commandant également une autre lampe; cette seconde phase alimenterait-elle très faiblement par promiscuité et défaillance de l'interrupteur, le va-et-vient correspondant à mon problème ?
Merci de votre contribution, très amicalement.
Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient.
Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes de la douille, est-ce normal ?
Tension d'induction ?
Lorsque je supprime les fils de phase sur la prise de ce va-et-vient uniquement, ça clignote toujours !
Il est vrai que cette prise est un double va-et-vient commandant également une autre lampe; cette seconde phase alimenterait-elle très faiblement par promiscuité et défaillance de l'interrupteur, le va-et-vient correspondant à mon problème ?
Merci de votre contribution, très amicalement.
01 octobre 2009 à 10:13
Astuce 2 bricolage electricite
Invité

Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
Invité
Bonjour, j'ai trouvé la solution à ce problème qui était identique chez moi.
Le neutre et la phase étaient inversés. La phase arrivait directement sur l'ampoule et l'interrupteur coupait uniquement le neutre, donc la phase était toujours présente au culot de l'ampoule.
Vers les 23h00 EDF envoyait un signal qui chargeait le tube fluo qui finissait par flasher.
J'ai inversé le neutre et la phase dans le boîtier électrique et depuis plus de flash.
De toute façon selon les normes la phase ne doit jamais arriver sur l'ampoule, c'était une erreur de branchement d'origine.
Le neutre et la phase étaient inversés. La phase arrivait directement sur l'ampoule et l'interrupteur coupait uniquement le neutre, donc la phase était toujours présente au culot de l'ampoule.
Vers les 23h00 EDF envoyait un signal qui chargeait le tube fluo qui finissait par flasher.
J'ai inversé le neutre et la phase dans le boîtier électrique et depuis plus de flash.
De toute façon selon les normes la phase ne doit jamais arriver sur l'ampoule, c'était une erreur de branchement d'origine.
02 octobre 2011 à 22:07