Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
1117
Question d'un bricoleur : Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité
J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
Conseils Forum electricite 1
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité
Tout dépend de la nature de l'isolant du câble ; en 500 VGV 4 X 10 cuivre 57A à l'air libre chute de tension 4 X 16 cuivre 76 A.
Conseils Forum electricite 2
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité
Bonsoir, le câble 4 x 10 mm² = 40 Ampères maximum, le câble 4 x 16 mm² = 63 Ampères maximum. A+
Conseils Forum electricite 3
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité
Cela dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous prenez. Avec 2% de chute de tension en triphasé 230V cuivre sur 45m :
- pour du 4x10² : 45A par phase
- pour du 4x16² : 63A par phase
- pour du 4x10² : 45A par phase
- pour du 4x16² : 63A par phase
Conseils Forum electricite 4
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité
La réponse n'est pas simple. Le courant admissible dans un câble dépend de beaucoup de paramètres : son mode de pose, le type de câble, le nombre de circuits regroupés, la température, le type de tension... Pour un câble dans un conduit enterré, en tri à 20°C, avec un câble type R02V, c'est 70A pour du 10² et 90A pour du 16². Il faut ensuite tenir compte de la chute de tension. L'intensité maximale ne sera pas la même si on utilise des récepteurs branchés en tri ou en mono. En prenant une hypothèse de 2% de chute de tension et une longueur de 45m, l'intensité maximale admissible devient :
* si on utilise des récepteurs en tri :
- 10² : 61A
- 16² : 80A
* si on utilise des récepteurs en mono :
- 10² : 35A
- 16² : 46A
* si on utilise des récepteurs en tri :
- 10² : 61A
- 16² : 80A
* si on utilise des récepteurs en mono :
- 10² : 35A
- 16² : 46A
Conseils Forum electricite 5
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité
Si 80A peut passer dans du 16 carré sur 45 m en triphasé, pourquoi sur du 16 carré toujours à 45 m en monophasé seulement 46 A pourrait passer ! C'est la même longueur, c'est la même section.
23 janvier 2011 à 17:36







