Question Forum Électricité : Ampérage contacteur Hager ET221
Bonjour.
Dans toutes les pages que j'ai consultées le contacteur Hager ET221 est donné pour 25 ampères.
Sur le module je lis Ith 20A Ui 250V.
Mon chauffe-eau grec consomme 3500W (ils n'ont que ça en magasin).
Je peux monter le contacteur (commandé par une horloge) pour alimenter mon chauffe-eau (j'hésite à cause du peu de marge de puissance) ?
Merci de vos conseils éclairés.
Dans toutes les pages que j'ai consultées le contacteur Hager ET221 est donné pour 25 ampères.
Sur le module je lis Ith 20A Ui 250V.
Mon chauffe-eau grec consomme 3500W (ils n'ont que ça en magasin).
Je peux monter le contacteur (commandé par une horloge) pour alimenter mon chauffe-eau (j'hésite à cause du peu de marge de puissance) ?
Merci de vos conseils éclairés.
11 juillet 2017 à 17:51
Réponse 1 du forum électricité
Ampérage contacteur Hager ET221
Bonjour.
Normalement pas de souci pour les 20 A.
3500 W / 250 V = 15 A.
Normalement pas de souci pour les 20 A.
3500 W / 250 V = 15 A.
11 juillet 2017 à 19:32
Réponse 2 du forum électricité
Ampérage contacteur Hager ET221
Super. Bon déjà ça me rassure pas mal.
"Ith" ça doit être intensité thermique ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
En 220V ça fait 16A.
Mais comme j'ai vu déjà un contacteur cramé (tout marron sur les côtés) ça m'avait un peu refroidi.
Je m'étonne seulement qu'il soit régulièrement donné pour 25A.
Je mets le chauffe-eau en route cette nuit. On verra demain matin.
Merci beaucoup encore de la réponse express.
"Ith" ça doit être intensité thermique ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
En 220V ça fait 16A.
Mais comme j'ai vu déjà un contacteur cramé (tout marron sur les côtés) ça m'avait un peu refroidi.
Je m'étonne seulement qu'il soit régulièrement donné pour 25A.
Je mets le chauffe-eau en route cette nuit. On verra demain matin.
Merci beaucoup encore de la réponse express.
11 juillet 2017 à 22:05