Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
6006
Questions Bricolage : Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
Invité
Bonsoir, j'aimerais savoir quelle section doivent avoir les câbles en cuivre pour alimenter une motopompe de 18 CV située à 200 mètres du compteur électrique (moteur triphasé). Merci de me renseigner !
08 août 2009 à 21:36
Réponses FAQ Electricite 1
Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
Bonjour. 18 CV utiles en triphasé, avec un rendement supposé du moteur de 0,8 et un facteur de puissance estimé de 0,8, correspondent à une intensité en ligne de 30 A environ en régime permanent pour une tension d'alimentation entre phases de 400 V.
Pour une chute de tension tolérée en régime permanent de 3,2 % une section de 16 mm² par conducteur en cuivre convient pour l'application. Une section de 25 mm² entraînerait une chute de tension de 2,1 % en régime permanent.
Un démarreur statorique soulagerait la ligne au démarrage de la pompe.
Pour une chute de tension tolérée en régime permanent de 3,2 % une section de 16 mm² par conducteur en cuivre convient pour l'application. Une section de 25 mm² entraînerait une chute de tension de 2,1 % en régime permanent.
Un démarreur statorique soulagerait la ligne au démarrage de la pompe.
09 août 2009 à 22:56
Réponses FAQ Electricite 2
Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
Bonsoir, il vous faut du 10² cuivre ou 16² alu. Cordialement.
09 août 2009 à 22:23