Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
20524
Question Forum Électricité : Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné
Bonjour à tous.
Je suis abonné en triphasé 15.1kv 25 A, je voudrai partir de mon tableau principal et alimenter un secondaire situé à 75 mètres du principal.
Je compte l'alimenter en triphasé, il y aura une consommation maxi de 16 kW (en simultanée).
Je compte utiliser du câble 5G (3 phases neutre et terre), je ne mets pas de disjoncteur, au départ le tableau secondaire sera protégé par un tétrapolaire.
Pouvez-vous me conseiller sur la section de câble pour alimenter mon tableau secondaire et que pensez-vous du futur branchement.
Merci de vos conseils.
Je suis abonné en triphasé 15.1kv 25 A, je voudrai partir de mon tableau principal et alimenter un secondaire situé à 75 mètres du principal.
Je compte l'alimenter en triphasé, il y aura une consommation maxi de 16 kW (en simultanée).
Je compte utiliser du câble 5G (3 phases neutre et terre), je ne mets pas de disjoncteur, au départ le tableau secondaire sera protégé par un tétrapolaire.
Pouvez-vous me conseiller sur la section de câble pour alimenter mon tableau secondaire et que pensez-vous du futur branchement.
Merci de vos conseils.
11 janvier 2021 à 18:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné
Bonsoir.
16 kW en tri équilibré c'est 25A par phase.
Je vous conseille.
Je vois 2 possibilités :
- 5G10² protégé au départ par un disj 25A et 1,9% de chute de tension maxi
- 5G16² protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Je partirais plutôt sur la seconde option, même si elle vous coûte.
Autre solution un peu moins onéreuse :
- 5G25² alu protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Pour le schéma de raccordement, vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 kW en tri équilibré c'est 25A par phase.
Je vous conseille.
Je vois 2 possibilités :
- 5G10² protégé au départ par un disj 25A et 1,9% de chute de tension maxi
- 5G16² protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Je partirais plutôt sur la seconde option, même si elle vous coûte.
Autre solution un peu moins onéreuse :
- 5G25² alu protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Pour le schéma de raccordement, vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2021 à 20:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné
Bonjour à tous. Une remarque.
Pour économiser un conducteur au niveau du câble vous pouvez réaliser une terre avec un piquet au droit du tableau éloigné.
Cordialement.
Pour économiser un conducteur au niveau du câble vous pouvez réaliser une terre avec un piquet au droit du tableau éloigné.
Citation :La ligne doit être protégée en surintensité à son départ.
je ne mets pas de disjoncteur...
Citation :Probablement un disjoncteur dédié à cette ligne ?
...protégé par un tétrapolaire.
Cordialement.
11 janvier 2021 à 20:48