Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
2240
Conseil d'un bricoleur à cette question : Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Invité
Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être alimentée en triphasé. La puissance qu'elle consomme est d'environ 6kw. Compte-tenu des autres besoins en électricité, quel type et référence de câble triphasé dois-je acheter ? Avec ou sans fil de terre ? Merci d'avance de vos réponses.
Réponses 1 au problème electricite
Invité

Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Invité
Quitte à tirer une telle ligne autant apporter la terre de suite... Par exemple du 10 mm² 3P+T (avec une intensité max de 16A). Ce qui offrirait du 1,732 x 16 x 230 x cos(phi) = 6370W si cos(phi)=1
Le cos(phi) d'un moteur n'est probablement pas de 1, donc cette petite marge de puissance n'est pas en trop du tout. On pourrait passer à plus si le moteur a un mauvais cos(phi). Par exemple pour 20 A il faut utiliser du 16 mm².
Le cos(phi) d'un moteur n'est probablement pas de 1, donc cette petite marge de puissance n'est pas en trop du tout. On pourrait passer à plus si le moteur a un mauvais cos(phi). Par exemple pour 20 A il faut utiliser du 16 mm².
Réponses 2 au problème electricite
Invité

Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Invité
Cela dépendra du calibre max du disjoncteur de branchement :
- avec du 3x30A max : 4x16²
- avec du 3x60A max : 4x35²
- avec du 3x30A max : 4x16²
- avec du 3x60A max : 4x35²
Réponses 3 au problème electricite
Invité

Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Invité
Il existe un tableau qui donne la grosseur du câble en fonction de la puissance et de la distance, car il y a une déperdition de 3% de tension. Normalement EDF doit pouvoir vous répondre ou bien la personne qui fera la vérification de conformité
Réponses 4 au problème electricite
Invité

Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Invité
J'ai eu le même problème, prévoir un minimun de 70mm2 en mono mais 16mm2 en tri ; si la PAC est uniquement en tri, vous n'avez pas le choix !
Réponses 5 au problème electricite
Invité

Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Invité
Je viens de lire toutes les réponses et je peux préciser que la terre ne doit pas être comprise dans le câble de branchement(entre le coffret edf et votre habitation) Ce câble sera donc un 4x xxMM2 (1 neutre + 3 phases). Le piquet de terre étant à proximité de la maison et relié à votre tableau de repartition, seule une liaison tableau de répartition jusqu'à la PAC est nécessaire (exemple : 5x2.5mm2 et si le neutre n'est pas nécessaire pour votre PAC=> 4x2.5mm2).
23 juillet 2008 à 01:19