Alimentation Onduleur 4000 VA
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
20398
Problème installation électrique : Alimentation Onduleur 4000 VA
Bonjour.
Je dois apporter une alimentation pour un onduleur mono/mono de 4000 VA (voir image jointe).
Il se trouve près d'une baie mais à une distance de 35 m du tableau général.
Le fournisseur préconise un câble en 3g4mm² et une protection (disjoncteur 25A courbe D).
Pouvez-vous m'aiguiller sur ce point, la distance m'oblige à augmenter la section de câble ?
Et la protection également ?
Aussi, dois-je ajouter un interrupteur différentiel pour isoler ce circuit ou ça n'est pas forcément nécessaire de l'isoler ?
Merci par avance de votre retour.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dois apporter une alimentation pour un onduleur mono/mono de 4000 VA (voir image jointe).
Il se trouve près d'une baie mais à une distance de 35 m du tableau général.
Le fournisseur préconise un câble en 3g4mm² et une protection (disjoncteur 25A courbe D).
Pouvez-vous m'aiguiller sur ce point, la distance m'oblige à augmenter la section de câble ?
Et la protection également ?
Aussi, dois-je ajouter un interrupteur différentiel pour isoler ce circuit ou ça n'est pas forcément nécessaire de l'isoler ?
Merci par avance de votre retour.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2020 à 09:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation Onduleur 4000 VA
Bonjour,
Le constructeur vous donne des règles pour alimenter son matériel, vous devez les respecter surtout qu'il y a une visite de technicien ; qui ne manquera pas de noter le non respect des prescriptions ; et renâcler sur la garantie sur en cas de dysfonctionnements.
Vous ne pouvez changer ses prescriptions qu'avec son accord.
Pour le différentiel, on pourrait dire non, mais s'il y a un déclenchement du différentiel, commun à d'autres circuits, l'onduleur ne sera plus alimenté ; donc il faut lui faire une alimentation et protection dédiée.
Bonne continuation.
Le constructeur vous donne des règles pour alimenter son matériel, vous devez les respecter surtout qu'il y a une visite de technicien ; qui ne manquera pas de noter le non respect des prescriptions ; et renâcler sur la garantie sur en cas de dysfonctionnements.
Vous ne pouvez changer ses prescriptions qu'avec son accord.
Pour le différentiel, on pourrait dire non, mais s'il y a un déclenchement du différentiel, commun à d'autres circuits, l'onduleur ne sera plus alimenté ; donc il faut lui faire une alimentation et protection dédiée.
Bonne continuation.
10 décembre 2020 à 19:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation Onduleur 4000 VA
Merci 1Insp,
Dans ce cas de figure, j’augmente la protection et la section de câble, je ne la diminue pas.
Quel est le risque ? Je les avais contacté pour les prévenir, ils m’ont répondu que ça ne posait pas de problème.
Merci encore.
Dans ce cas de figure, j’augmente la protection et la section de câble, je ne la diminue pas.
Quel est le risque ? Je les avais contacté pour les prévenir, ils m’ont répondu que ça ne posait pas de problème.
Merci encore.
10 décembre 2020 à 22:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation Onduleur 4000 VA
Bonjour,
Comme je l'ai écrit, si le constructeur est d'accord pour réduire la section vous pouvez y aller.
"En vision rapide" une canalisation en 2,5² sur 35m avec 20A fera une chute de tension de 5,5% ; cette même canalisation en 4² fera une chute de tension de 3,5%.
La courbe D est pour "l'inertie" de ces appareils (comme un transfo) et cette courbe pénalise la possibilité de réduire la section des conducteurs.
Personnellement je choisirais leur prescription.
Bonne continuation.
Comme je l'ai écrit, si le constructeur est d'accord pour réduire la section vous pouvez y aller.
"En vision rapide" une canalisation en 2,5² sur 35m avec 20A fera une chute de tension de 5,5% ; cette même canalisation en 4² fera une chute de tension de 3,5%.
La courbe D est pour "l'inertie" de ces appareils (comme un transfo) et cette courbe pénalise la possibilité de réduire la section des conducteurs.
Personnellement je choisirais leur prescription.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:41







