Alimentation gîte plus habitation principale
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8919
Panne Electricite : Alimentation gîte plus habitation principale
Invité
Bonjour,
Pour alimenter un gite et une habitation depuis la même source.
Depuis le DB EDF, je souhaite créer un coffret de répartition intermédiaire.
Dans ce coffret, un départ vers tableaux électriques du gîte et un départ vers tableaux électriques habitation principale. Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur principal 40A.
La ligne de l'habitation principale est tout de même de 15m depuis le coffret de répartition jusqu'au disjoncteur de protection.
Voir schéma ci-joint. Enfin la question : Est-ce possible, sélectif, et respectueux des normes ?
Merci à tous. (04/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour alimenter un gite et une habitation depuis la même source.
Depuis le DB EDF, je souhaite créer un coffret de répartition intermédiaire.
Dans ce coffret, un départ vers tableaux électriques du gîte et un départ vers tableaux électriques habitation principale. Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur principal 40A.
La ligne de l'habitation principale est tout de même de 15m depuis le coffret de répartition jusqu'au disjoncteur de protection.
Voir schéma ci-joint. Enfin la question : Est-ce possible, sélectif, et respectueux des normes ?
Merci à tous. (04/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2010 à 19:01
Conseil 1 Forum electricite
Alimentation gîte plus habitation principale
Bonjour
C'est probablement correct, mais pour répondre de manière certaine il faudrait connaître :
- la longueur entre le DB et le coffret de répartition
- la section de ce câble
- le type de DB.
S'ils sont côte à côte, que le câble est en 16², que le DB est un 15/45A ou un 30/60A, pas de problème.
En revanche les disjoncteurs 40A ne servent à rien, sauf si vous souhaitez limiter la puissance dans chacun des logements.
Un interrupteur sectionneur 63A sera plus adapté pour la coupure d'urgence et permettra potentiellement d'utiliser toute la puissance de l'abonnement (si 9 ou 12 kVA).
Si votre DB est un 60/90A, il faut mettre 2 disjoncteurs de calibre 63A maxi dans le coffret de répartition ou augmenter la section des câbles vers les logements.
Si la longueur entre le DB et le coffret de répartition est importante, il faudra faire un calcul plus précis du dimensionnement de l'ensemble des câbles de liaison pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
C'est probablement correct, mais pour répondre de manière certaine il faudrait connaître :
- la longueur entre le DB et le coffret de répartition
- la section de ce câble
- le type de DB.
S'ils sont côte à côte, que le câble est en 16², que le DB est un 15/45A ou un 30/60A, pas de problème.
En revanche les disjoncteurs 40A ne servent à rien, sauf si vous souhaitez limiter la puissance dans chacun des logements.
Un interrupteur sectionneur 63A sera plus adapté pour la coupure d'urgence et permettra potentiellement d'utiliser toute la puissance de l'abonnement (si 9 ou 12 kVA).
Si votre DB est un 60/90A, il faut mettre 2 disjoncteurs de calibre 63A maxi dans le coffret de répartition ou augmenter la section des câbles vers les logements.
Si la longueur entre le DB et le coffret de répartition est importante, il faudra faire un calcul plus précis du dimensionnement de l'ensemble des câbles de liaison pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
05 septembre 2010 à 08:45
Conseil 2 Forum electricite
Alimentation gîte plus habitation principale
Bonjour, il est une chose qui m'inquiète : depuis quand EDF intervient en aval du disj de branchement ? Ne serait-ce pas plutôt un tableau à 2 comptages, avec 2 disj de branchement, qu'EDF voudrait faire ; normalement les contrats devraient être séparés pour la fiscalité. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:43







