Ajout deuxième tableau électrique
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
1215
Questions Forum : Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et jai un local situé à lextérieur, au fond du jardin. Jaimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! Jai une ligne munie dun disjoncteur de 32 ampères et 2.5 mm² de câblage qui part de la maison vers ce local !
Jai donc pensé ajouter un deuxième tableau électrique, à lentrée de ce local, sachant que jai besoin :
1 circuit déclairage 16A 1.5 mm²
1 prise de courant 20A - 2.5 mm² (8 prises)
1 circuit 20 A - 2.5 mm² (machine à laver)
1 circuit 20 A - 2.5 mm² (chauffe-eau 50 litres)
2 circuits panneaux radiants 10 ou 20 A ? (radiant 2000 W). Mon projet est-il réalisable ? Ou faut-il que je tire une ligne supplémentaire, sachant que cest assez compliqué ? Merci pour votre aide.
Jai donc pensé ajouter un deuxième tableau électrique, à lentrée de ce local, sachant que jai besoin :
1 circuit déclairage 16A 1.5 mm²
1 prise de courant 20A - 2.5 mm² (8 prises)
1 circuit 20 A - 2.5 mm² (machine à laver)
1 circuit 20 A - 2.5 mm² (chauffe-eau 50 litres)
2 circuits panneaux radiants 10 ou 20 A ? (radiant 2000 W). Mon projet est-il réalisable ? Ou faut-il que je tire une ligne supplémentaire, sachant que cest assez compliqué ? Merci pour votre aide.
Réponses Forum de l'électricité 1
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Votre projet est réalisable mais attention à la section des conducteurs entre votre maison et l'annexe. En effet vous précisez un disjoncteur 32A avec section 2.5mm², cette section est bien trop faible (protection surintensité sur le câble non réalisée, risque d'incendie). De plus le câble est enterré sous fourreau, donc coefficient de 0.8. Pour un disjoncteur de calibre 32A, il faut un câble 6mm² ou, si impossible de changer le câble, calibrer par disjoncteur 20A maximum. Cette protection peut être pénalisante compte tenu du bilan de puissance de l'annexe. Au niveau de votre tableau annexe, installer en tête du coffret un dispositif de coupure générale par interrupteur différentiel 2x40A 30mA par exemple, et protéger par disjoncteur 10A les circuits éclairage, 16A les circuits prises,16A le circuit chauffe eau, et 16A pour les radiants.
Réponses Forum de l'électricité 2
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Une ligne de 2.5 mm² protégée par un disjoncteur 32A, non. La section de câble est beaucoup trop juste pour votre utilisation. Il faut passer au minimum un 6 mm² protégé en amont par le disjoncteur de 32A.
Réponses Forum de l'électricité 3
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Il vous faut un disjoncteur de 32A avec différentiel de 30 ml mais vous devez absolument changer la section du câble en 6mm².
Réponses Forum de l'électricité 4
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Votre ligne actuelle en 2,5 mm² n'est pas suffisante. Il faut déterminer ce que vous risquez de consommer :
- circuit d’éclairage : 400W
- prises de courant : 2000W
- machine à laver : 2000W
- chauffe-eau 50 litres : 1000W
- 2 panneaux radiants : 4000W. Vous pouvez affiner l'estimation mais je trouve 9,4 kW soit 40A. Avec du 2,5² vous êtes limité à 20A. Il vous faut donc au minimum du 10 mm², et éventuellement plus en fonction de la distance de liaison entre vos 2 tableaux. Si le calibre maximum de votre disjoncteur de branchement EDF est supérieur à 45A, il faut protéger ce câble par un disjoncteur 40A. J'ai fait un petit schéma que vous pouvez consulter : ajout tableau electrique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


- circuit d’éclairage : 400W
- prises de courant : 2000W
- machine à laver : 2000W
- chauffe-eau 50 litres : 1000W
- 2 panneaux radiants : 4000W. Vous pouvez affiner l'estimation mais je trouve 9,4 kW soit 40A. Avec du 2,5² vous êtes limité à 20A. Il vous faut donc au minimum du 10 mm², et éventuellement plus en fonction de la distance de liaison entre vos 2 tableaux. Si le calibre maximum de votre disjoncteur de branchement EDF est supérieur à 45A, il faut protéger ce câble par un disjoncteur 40A. J'ai fait un petit schéma que vous pouvez consulter : ajout tableau electrique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Réponses Forum de l'électricité 5
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour, il vous faudra absolument tirer une ligne d'au moins 10 mm² ; de plus, pour info, ne jamais mettre du 2.5 mm² mais du 6 mm² derrière du 32 A.
Réponses Forum de l'électricité 6
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour, déjà pour vos radiants un disjoncteur de 16 ampères suffit largement et ne pas mettre un 10 ampères qui lui sert à l'éclairage ou aux prises commandées. Pour plus de sécurité, utilisez un 10 mm² pour votre ligne. David Paulus artisan électricien.
Réponses Forum de l'électricité 7
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Sachez toutefois que les chauffages électriques peuvent être sans problème, protéger avec un disjoncteur 10A comme la norme nous le précise. David
Réponses Forum de l'électricité 8
Invité

Ajout deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour,
Je suis novice et je voudrais mettre un tableau supplémentaire pour les combles (en sachant que j'ai déjà un tableau divisionnaire pour l'élevage). Il y a plus de 10 mètres entre le tableau principal et les combles que je veux aménager.
Actuellement je suis à 18 kW.
Le tableau principal est en tri (élevage et habitation) (Il y a déjà une répartition) je n'ai pas besoin du tri dans les combles donc voici ma question :
- Puis-je faire un tableau divisionnaire à partir du tableau principal en tirant une ligne mono vers les combles ?
- Y a-t-il une nouvelle répartition à faire sur le tableau principal pour ce nouveau branchement ?
- Quelle puissance me faut-il pour les combles (120m² environ).
Merci d'avance pour vos réponses.
Je suis novice et je voudrais mettre un tableau supplémentaire pour les combles (en sachant que j'ai déjà un tableau divisionnaire pour l'élevage). Il y a plus de 10 mètres entre le tableau principal et les combles que je veux aménager.
Actuellement je suis à 18 kW.
Le tableau principal est en tri (élevage et habitation) (Il y a déjà une répartition) je n'ai pas besoin du tri dans les combles donc voici ma question :
- Puis-je faire un tableau divisionnaire à partir du tableau principal en tirant une ligne mono vers les combles ?
- Y a-t-il une nouvelle répartition à faire sur le tableau principal pour ce nouveau branchement ?
- Quelle puissance me faut-il pour les combles (120m² environ).
Merci d'avance pour vos réponses.
17 novembre 2013 à 11:43
Réponses Forum de l'électricité 9
Ajout deuxième tableau électrique
Bonjour,
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'appareils triphasé à installer dans ces combles que le tri s’avère inutile.
Il serait préférable de passer une ligne en tri+neutre pour éviter un déséquilibre de l'installation surtout si vous comptez mettre du chauffage électrique dans ces combles, d'ailleurs vous ne donnez pas assez d'éléments ne serait-ce que pour le type de chauffage qui sera mis en place pour ces 120m² de surface ?
@+
Citation :
je n'ai pas besoin du tri dans les combles donc voici ma question
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'appareils triphasé à installer dans ces combles que le tri s’avère inutile.
Il serait préférable de passer une ligne en tri+neutre pour éviter un déséquilibre de l'installation surtout si vous comptez mettre du chauffage électrique dans ces combles, d'ailleurs vous ne donnez pas assez d'éléments ne serait-ce que pour le type de chauffage qui sera mis en place pour ces 120m² de surface ?
@+
17 novembre 2013 à 14:32







