Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
14498
Question branchement électrique : Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
Bonjour à tous,
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ?
Et pour mes prises et convecteur du 1.5² sur un disjoncteur de 16A suffit-il ?
Merci à tous de vos réponses.
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ?
Et pour mes prises et convecteur du 1.5² sur un disjoncteur de 16A suffit-il ?
Merci à tous de vos réponses.

23 mai 2015 à 11:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
Invité
Bonjour,
Vous pouvez passer du 6² entre chaque tableau.
Dans votre tableau divisionnaire vous mettez un disjoncteur différentiel 32A 30mA.
Pour vos prises il faut passer du 2.5² avec maxi 8 prises sur un disjoncteur 16A.
Pour vos convecteurs vous passez 2.5² avec comme protection du 20A sans dépasser une puissance de 4600W.
Et pour votre éclairage du 1.5² avec comme protection 10A.
Bon courage.
Vous pouvez passer du 6² entre chaque tableau.
Dans votre tableau divisionnaire vous mettez un disjoncteur différentiel 32A 30mA.
Pour vos prises il faut passer du 2.5² avec maxi 8 prises sur un disjoncteur 16A.
Pour vos convecteurs vous passez 2.5² avec comme protection du 20A sans dépasser une puissance de 4600W.
Et pour votre éclairage du 1.5² avec comme protection 10A.
Bon courage.
23 mai 2015 à 12:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
Bonjour. La structure de ce type d'extension est toujours la même, il suffit de parcourir le forum..
A l'origine de la ligne dans le tableau principal, un DJ 32 A pour section 6 mm². A l'arrivée dans le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC vu les récepteurs.
En aval de cet ID les protections habituelles, DJ 12 à 16 A maximum pour un circuit lumière en 1,5 mm², DJ 16 à 20 A maximum pour un circuit de 8 prises en 2,5 mm² ; pour les convecteurs il est préférable de tirer des lignes séparées. Dans ce cas, 1,5 mm² suffit avec DJ 16 A maximum (et effectivement 20 A pour ligne 2,5 mm²).
Mais un tableau secondaire peut être évité si vous passez toutes les lignes nécessaires à partir du tableau principal, ce qui est préférable.
Cordialement.
A l'origine de la ligne dans le tableau principal, un DJ 32 A pour section 6 mm². A l'arrivée dans le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC vu les récepteurs.
En aval de cet ID les protections habituelles, DJ 12 à 16 A maximum pour un circuit lumière en 1,5 mm², DJ 16 à 20 A maximum pour un circuit de 8 prises en 2,5 mm² ; pour les convecteurs il est préférable de tirer des lignes séparées. Dans ce cas, 1,5 mm² suffit avec DJ 16 A maximum (et effectivement 20 A pour ligne 2,5 mm²).
Mais un tableau secondaire peut être évité si vous passez toutes les lignes nécessaires à partir du tableau principal, ce qui est préférable.
Cordialement.
23 mai 2015 à 15:05







