Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2347
Conseils branchement électrique : Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Invité
Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait d'alimenter ce chauffe-eau en 220 V.
Merci pour vos réponses. Jean-Philippe
Merci pour vos réponses. Jean-Philippe
Réponse 1 Forum Electricite
Invité

Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Invité
Cherchez mieux, c'est très répandu. Peut être moins dans les magasins de bricolage.
Réponse 2 Forum Electricite
Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Bonjour, dans l'absolu oui, un transformateur 400V/230V (380V/220V) d'une puissance suffisante pour alimenter le chauffe-eau mais... Si vous êtes en triphasé 400V, vous pouvez obtenir du 230V entre 1 phase et le neutre. Il suffit de ramener un neutre au niveau des fils d'arrivée du chauffe-eau. Voyez les nombreuses réponses concernant le triphasé. Enfin, contrairement aux "croyances populaires" les chauffe-eau triphasés sont toujours vendu. Vous pouvez en achetez un.
Réponse 3 Forum Electricite
Invité

Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Invité
Il y a un boîtier en 380 V sur les modèles professionnels, ex : marque Atlantic pour s'en procurer allez chez un revendeur pour professionnels, il suffit juste de changer la carte électronique.
Réponse 4 Forum Electricite
Invité

Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Invité
Ils existent, oui. Mais je ne suis pas certain que ce soit rentable (prix de l'appareil). Il y a peut-être moyen d'équilibrer les phases de façon à ce que le chauffe-eau soit alimenté directement entre une des phases et le neutre. Auquel cas ce serait bien plus pratique. NB : il y a 230 volts entre chaque phase et le neutre. Il y a donc trois sources monophasées. Mais il faut une consommation semblable sur les trois phases. Sinon le déséquilibre finit par faire disjoncter. Car le déséquilibre doit être compensé par un courant dans le neutre. Ce courant peut dépasser le calibre (section du conducteur) si le déséquilibre devient trop important. Si ce n'est pas possible, alors il existe effectivement des convertisseurs passifs ou actifs. Avec que des bobines ou basés sur des onduleurs triphasés/monophasés. Mais en général ils sont prévus pour des puissances plus importantes (6000W minimum je pense). Essayez de voir avec ce lien je crois qu'ils font parfois du sur-mesure : www.thuillier.fr En tout cas les "gros industriels" n'auront pas de solution "petite puissance" à vous proposer.
Réponse 5 Forum Electricite
Invité

Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Invité
Merci à tous, la solution que j'ai retenue est celle d'Atlantic en remplacant le boîtier électronique.
Réponse 6 Forum Electricite
Invité

Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Invité
Il suffit de créer le neutre avec du 25mm de section que vous branchez sur la terre principale extérieure (cuivre à nu qui sort de la terre 25mm section) et de l'autre extrémité sur un disjoncteur différentiel 30mA 40A ac et 1 phase de votre installation. Vous aurez du 220V entre le neutre et la phase. Le neutre c'est une terre protégée par les appareils de protection.
27 janvier 2012 à 23:20
Réponse 7 Forum Electricite
Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Bonjour réponse 6. Il est grave de laisser penser que l'on peut utiliser la terre comme conducteur de neutre (véhiculant de l'énergie) dans le cas d'un schéma de liaison à la terre de type TT.
Rappelons que l'autre appellation du conducteur de terre est PE, les professionnels ou les bricoleurs très expérimentés proches du métier comprendront. D'autre part, on ne voit pas à quoi servirait un DDR alimenté par une seule phase.
Désolé de ne pas laisser passer une erreur technologique fondamentale concernant les SLT (toujours pour les professionnels), mettant en plus les personnes en danger mortel en cas de contact accidentel.
Rappelons que l'autre appellation du conducteur de terre est PE, les professionnels ou les bricoleurs très expérimentés proches du métier comprendront. D'autre part, on ne voit pas à quoi servirait un DDR alimenté par une seule phase.
Désolé de ne pas laisser passer une erreur technologique fondamentale concernant les SLT (toujours pour les professionnels), mettant en plus les personnes en danger mortel en cas de contact accidentel.
28 janvier 2012 à 08:59