Bonjour à tous,
j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF.
Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la maison.
J'aimerai savoir, s'il y aurait un moyen de connaître à quelle longueur de câble se trouve le problème... peut-être par un calcul scientifique.
Sinon je n'aurai plus qu'à me résoudre à couper le câble au milieu afin de changer "seulement" 53m.
Merci beaucoup pour votre aide ! Cordialement.
12 février 2011 à 18:16
Réponse 1 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

Bob
Membre inscrit
Bob
1 794 messages
Bonjour, s'il y a rupture d'une phase cela ne peut être qu'au niveau d'une boîte enterrée c'est là qu'il faut chercher.
13 février 2011 à 11:36
Réponse 2 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

PL
Membre inscrit
PL
11 314 messages
Je sais qu'il existe des appareils sophistiqués qui permettent ce genre de recherche, mais personnellement je n'en ai jamais vu, certainement très cher.
De plus avec un câble armé je ne sais pas si cela serait possible à détecter, celui-ci étant particulier et je l'utilisais pour les salles informatiques, il fut une époque, afin d’éviter les interférences, et n’était pas prévu pour être enterré, le blindage rouille et s’oxyde.
Qui vous dit que le câble est coupé à 53M ? Si ce n'est pas bon tout est à refaire. Avez-vous vérifié le serrage des câbles en amont et aval ? Sinon le seul moyen est soit de déterrer et / ou de retirer le câble complètement. Cordialement.
13 février 2011 à 08:09
Réponse 3 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 013 messages
Bonjour, il faudrait trouver une personne possédant un localisateur de défaut (échomètre, voire Visipont) ERDF possède ce genre d'appareil, vous pourriez leur demander (c'est payant) ; vous pourriez aller à la déduction si des mouvements de terrain ont eu lieu. Cordialement.
13 février 2011 à 06:15
Réponse 4 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Vérifier que vous n'avez pas de boîte, dans un regard. Mettez hors tension.
Dénuder votre câble en bout d'arrivée de votre maison, le conducteur manquant ne doit être loin.
Votre câble ne doit pas passer dans un fourreau ou gaine, c'est là que l'on mesure l'utilité du passage en gaine.
13 février 2011 à 13:02
Réponse 5 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

GL
Membre inscrit
GL
18 794 messages
Bonjour. Êtes-vous certain que s'il s'agit d'une alimentation triphasée ce câble ne comporte pas 4 conducteurs et non 3 ? S'agissant d'un câble armé on imagine mal comment un conducteur pourrait être coupé sans qu'il y ait de fait d'autres incidents sur la ligne, notamment un défaut d'isolement.
Des tests plus approfondis avec de bons appareils de mesure et pratiqués par un professionnel sembleraient nécessaires avant d'ouvrir une tranchée (continuité, isolement des câbles entre eux et par rapport à la terre). Mais comme disent Bob35 et DB, cherchez la boîte dans le regard.
S'il n'y a pas de boîte mais un manchon de raccordement devenu défectueux à la longue, tout est possible.
Voir ici ce qu'un professionnel spécialisé peut utiliser (document Baur) www.baur.at recherche de défauts de câbles
15 février 2011 à 23:07

Proposer une réponse à Absence phase sur câble triphasé armé enterré



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 5. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
  • 6. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 7. Interdifférentiel triphasé tétra explications
    N°18226 : Bonjour à tous. Et merci d'avance à ceux (celles ;-) !) qui pourront éclairer "mes lanternes". Voici le contexte : Mon installation ancienne est en attente de réfection complète ... pas par moi ! Je suis en triphasé et...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Absence phase sur câble triphasé armé enterré >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme branchement interrupteurbranchement interrupteur double va et vientbranchement dangereuxschema branchement variateur halogene



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite