Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
13115
Conseils problème branchement électrique : Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
Bonjour.
J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR.
Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant.
J'explique, d'un côté mon inter à témoin qui marche très bien tout seul. J'y ajoute un détecteur assez basique qui ne fonctionne que sur la phase il a donc une entrée L qui reçoit la même phase que l'inter et une sortie L1 que j'ai reliée au retour lampe via le 2ème trou de connexion du L1 de l'inter. Je peux ainsi être en auto ou en marche forcée. Tout cela fonctionne parfaitement.
Mais reste le problème du témoin de l'inter qui scintille depuis que j'ai ajouté le détecteur. J'ai vérifié le retour de lampe du détecteur et effectivement il renvoie du courant, si je débranche le fil c'est du 234V, si je le laisse branché sur les lampes c'est environ 34 volts, j'imagine que les lampes font une sorte de résistance qui explique ce changement de tension étonnant. Mais pour le coup ces quelques volts suffisent à faire éclairer faiblement le témoin.
Y a t-il moyen d'ajouter quelque chose sur ce retour lampe avec connexion sur l'inter qui "capterait" ce courant, une résistance ou que sais-je ?
Merci.
J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR.
Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant.
J'explique, d'un côté mon inter à témoin qui marche très bien tout seul. J'y ajoute un détecteur assez basique qui ne fonctionne que sur la phase il a donc une entrée L qui reçoit la même phase que l'inter et une sortie L1 que j'ai reliée au retour lampe via le 2ème trou de connexion du L1 de l'inter. Je peux ainsi être en auto ou en marche forcée. Tout cela fonctionne parfaitement.
Mais reste le problème du témoin de l'inter qui scintille depuis que j'ai ajouté le détecteur. J'ai vérifié le retour de lampe du détecteur et effectivement il renvoie du courant, si je débranche le fil c'est du 234V, si je le laisse branché sur les lampes c'est environ 34 volts, j'imagine que les lampes font une sorte de résistance qui explique ce changement de tension étonnant. Mais pour le coup ces quelques volts suffisent à faire éclairer faiblement le témoin.
Y a t-il moyen d'ajouter quelque chose sur ce retour lampe avec connexion sur l'inter qui "capterait" ce courant, une résistance ou que sais-je ?
Merci.
25 octobre 2013 à 09:42
Forum électricité réponse 1
Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
Bonjour. Pourriez vous faire un schéma, même à main levée, du dispositif ? Cela permettrait une visualisation immédiate de votre montage.
Il faudrait préciser la technologie de la lampe témoin.
Vous faites une confusion entre courant et tension. Le retour détecteur n'envoie rien et aucune connexion ne capte quoi que ce soit.
Conclusion : vous précisez les renseignements manquants et on remettra tout cela d'aplomb.
Il faudrait préciser la technologie de la lampe témoin.
Vous faites une confusion entre courant et tension. Le retour détecteur n'envoie rien et aucune connexion ne capte quoi que ce soit.
Conclusion : vous précisez les renseignements manquants et on remettra tout cela d'aplomb.
25 octobre 2013 à 13:36
Forum électricité réponse 2
Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...
Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché sur retour lampe, testé au multimètre.
Pour le schéma c'est celui que j'ai expliqué très simple avec un inter Mosaic.
A noter que j'ai des fluo compact au bout et qu'elles sont allumées en permanence très légèrement, ce qui est logique avec 34 volts.
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché sur retour lampe, testé au multimètre.
Pour le schéma c'est celui que j'ai expliqué très simple avec un inter Mosaic.
A noter que j'ai des fluo compact au bout et qu'elles sont allumées en permanence très légèrement, ce qui est logique avec 34 volts.
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 octobre 2013 à 23:05
Forum électricité réponse 3
Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
Bien reçu.
Merci pour le schéma, mais c'est moins d'efforts pour les contributeurs.
Le voyant est équipé de led. Or, on ne sait pas comment fonctionne le détecteur IR à 2 fils supposé basique, sauf qu'un semiconducteur assure la commutation. S'il laisse passer un micro courant, la led peut être suffisamment sensible pour s'éclairer de façon aléatoire. Si le détecteur avait une sortie sur relais le phénomène ne serait pas apparu.
En plus vous avez des fluocompactes qui peuvent s’allumer de façon intempestive également. Cet aléa est régulièrement abordé sur le forum.
On peut supposer que vous mesurez les tensions entre 2 points ; "Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché", oui, mais où exactement ? On suppose que vous utilisez un multimètre numérique basique ; les chers possèdent la fonction VAC Low Z qui leur confère les propriétés des appareils analogiques.
Lampe fluocompacte + led + IR série = beaucoup de causes sources de scintillement aléatoire. Bref ce que vous constatez n'est pas étonnant. Il faudrait faire l'essai avec une lampe à incandescence à la place de la fluocompacte.
Vous pouvez aller en question 6847qui traite des tensions induites. Dans la configuration actuelle, il n'y a aucun remède à l'aléa constaté.
Citation :Ou ddp. Vous n'êtes donc pas étonné et c'était pour voir si l'on suivait.
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...
Merci pour le schéma, mais c'est moins d'efforts pour les contributeurs.
Le voyant est équipé de led. Or, on ne sait pas comment fonctionne le détecteur IR à 2 fils supposé basique, sauf qu'un semiconducteur assure la commutation. S'il laisse passer un micro courant, la led peut être suffisamment sensible pour s'éclairer de façon aléatoire. Si le détecteur avait une sortie sur relais le phénomène ne serait pas apparu.
En plus vous avez des fluocompactes qui peuvent s’allumer de façon intempestive également. Cet aléa est régulièrement abordé sur le forum.
On peut supposer que vous mesurez les tensions entre 2 points ; "Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché", oui, mais où exactement ? On suppose que vous utilisez un multimètre numérique basique ; les chers possèdent la fonction VAC Low Z qui leur confère les propriétés des appareils analogiques.
Lampe fluocompacte + led + IR série = beaucoup de causes sources de scintillement aléatoire. Bref ce que vous constatez n'est pas étonnant. Il faudrait faire l'essai avec une lampe à incandescence à la place de la fluocompacte.
Vous pouvez aller en question 6847qui traite des tensions induites. Dans la configuration actuelle, il n'y a aucun remède à l'aléa constaté.
25 octobre 2013 à 23:57
Forum électricité réponse 4
Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
La mesure entre 2 points évidemment au niveau de l'inter entre la borne neutre et la borne L1-retour lampe où arrive celui du détecteur. C'est bien ce fil qui a du courant, si je le débranche ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1.
Dans la question 6847 on parle de condensateur en parallèle, chez Yokis j'ai vu aussi : Yokis charge résistive pour ampoules économiques, charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?
Dans la question 6847 on parle de condensateur en parallèle, chez Yokis j'ai vu aussi : Yokis charge résistive pour ampoules économiques, charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?
26 octobre 2013 à 12:57
Forum électricité réponse 5
Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
Bien reçu.
On comprend que vous faites la mesure entre le neutre et la phase coupée L1, donc en parallèle avec la lampe fluocompacte qui n'est pas une résistance tant s'en faut.
Il n'y a pas du courant sur un fil, mais bien une tension entre deux points d'un réseau. "ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1."
Le courant (= débit), c'est ce qu'il y a dans le tuyau d'arrosage quand vous ouvrez le robinet. La tension est équivalente à la différence de pression entre deux points de la canalisation.
Citation :Oui, c'est pour cela qu'il faudrait essayer avec une lampe à incandescence. Mais ce composant n'est là que pour pallier un défaut de conception des lampes dites économiques, fluocompactes ou led.
charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?
On comprend que vous faites la mesure entre le neutre et la phase coupée L1, donc en parallèle avec la lampe fluocompacte qui n'est pas une résistance tant s'en faut.
Citation :Ah là là. Eh non.
C'est bien ce fil qui a du courant
Il n'y a pas du courant sur un fil, mais bien une tension entre deux points d'un réseau. "ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1."
Le courant (= débit), c'est ce qu'il y a dans le tuyau d'arrosage quand vous ouvrez le robinet. La tension est équivalente à la différence de pression entre deux points de la canalisation.
26 octobre 2013 à 14:04