Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
12951
Qusetion forum électricité : Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonsoir.
Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du marché et c'est le 2.5 mm² qui est utilisé pour le 20A ; pourquoi ?
Merci pour vos réponses.
Kapa06
Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du marché et c'est le 2.5 mm² qui est utilisé pour le 20A ; pourquoi ?
Merci pour vos réponses.
Kapa06
14 août 2013 à 18:32
Section 1 câbles électriques
Invité

Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Invité
Bonjour .
Le 4mm² est utilisé couramment pour du 25A , il n'existe plus en fil mais existe en câble !
Cordialement.
Le 4mm² est utilisé couramment pour du 25A , il n'existe plus en fil mais existe en câble !
Cordialement.
15 août 2013 à 14:28
Section 2 câbles électriques
Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonjour.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances.

16 août 2013 à 17:00
Section 3 câbles électriques
Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonjour PL,
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
16 août 2013 à 17:20
Section 4 câbles électriques
Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonsoir à tous. Juste quelques remarques d'ordre technologique.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.
Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.
Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.
Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.
Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.
Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.
Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.
Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.
Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.
16 août 2013 à 22:19